【已作废】消防用红外热像仪 XF/T635-2006
7.5 性能试验
7.5.1 外观
目测和通过手感进行检查,结果应符合6.3.1的规定。
7.5.2 质量
用量程为5kg,精度为3级的电子秤称热像仪的质量,结果应符合6.3.2的规定。
7.5.3 空间分辨力
将标准黑体辐射源设定为40℃,标准条带靶置于黑体前,待黑体温度充分恒定后,热像仪开机,在1m距离处,观察显示屏能否分辨5mm线对组,结果应符合6.3.3的规定。
7.5.4 噪声等效温差(NETD)
调节标准温差黑体的温差设置(△T=2K),目标图像占全视场1/10以上,分别测量信号及噪声电压,按公式(1)计算:
式中:
△T――设定温差;
S――信号电平;
N――均方根噪声电平。
结果应符合6.3.4的规定。
7.5.5 测温范围
按7.5.6测试方法进行,结果应符合6.3.5的规定。
7.5.6 允许误差
把黑体置于规定的工作距离,使热像仪能清晰成像,准确测温。黑体温度设置为热像仪测温范围每一量程的最高、最低和中点。读出热像仪测得的数据。
当t0<100℃时,按公式(2)计算:
当t0≥100℃时,按公式(3)计算:
式中:
θ――测量误差;
t0――已知标准黑体温度,单位为摄氏度(℃);
t1――热像仪测温读数,单位为摄氏度(℃)。
结果应符合6.3.6的规定。
7.5.7 温度漂移
将热像仪置于恒温恒湿箱内,设置黑体温度为热像仪测温范围内任一温度;首先将可控环境温度的恒温恒湿箱设置到20℃,待其稳定后,保温2h后开启热像仪,15min后开始测量黑体的温度,记录该读数t0。然后关闭热像仪,设置恒温恒湿箱的温度分别为-10℃和+50℃,保温2h后开启热像仪,15min后测量黑体的温度,记录该读数ti。
当t0<100℃时,按公式(4)计算:
当t0≥100℃时,按公式(5)计算:
式中:
ti――热像仪在-10℃和+50℃环境温度下的测温读数,单位为摄氏度(℃);
t0――环境温度为20℃时的测量读数,单位为摄氏度(℃);
ϕ――温度漂移。
结果应符合6.3.7的要求。
7.5.8 连续稳定工作时间
把黑体设置为50℃,置于规定的工作距离,使热像仪能清晰成像,准确测温。在非人工干预热像仪的条件下,每隔10min读出一次热像仪测温点的温度数据,读出的数据应满足6.3.6中允许误差的要求,连续稳定工作时间应符合6.3.8的规定。
7.5.9 特定环境温度持续工作时间
a)将电热鼓风干燥箱温度调至80℃,使温度恒定。热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于80℃的电热鼓风干燥箱中,选择好观察对象、关闭好鼓风干燥箱箱门并开始计时,透过观测孔连续观测30min,仍能较好成像。随后,将热像仪从干燥箱中取出,关机,在室温下放置至少1h。
b)将电热鼓风干燥箱温度调至120℃,使温度恒定。热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于120℃的电热鼓风干燥箱中(与此同时,镜头前应放置一件成像物体作为观测对象),透过观测窗连续观测10min ,仍能较好成像。接着,将热像仪从干燥箱中取出,关机,在室温下放置至少1h。
c)将电热鼓风干燥箱温度调至260℃,待温度恒定后,将热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于260℃的电热鼓风干燥箱中(与此同时,镜头前应放置一件成像物体作为观测对象),透过观测窗连续观测5min,仍能较好成像。
注:试验中允许取掉热像仪把手、手执带。
7.5.10 抗跌落试验
试验者手持热像仪(或专用的自由跌落设备),连续三次以X/Y/Z三个方向将仪器从1m 高度(地面与离它最近的产品部位)自由跌落到水泥地面,拾取后开机,结果应符合6.3.10的规定。
三次跌落的方向:X轴:以热像仪的显示器面垂直向下;Y轴:以热像仪的左侧面(或右侧面)垂直向下;Z轴:以热像仪的顶面垂直向下。
7.5.11 外壳防护试验
救助型热像仪,按照GB 4208中关于IP67要求的12.4、12.6和13.2.7项方法进行试验,结果应符合6.3.11的规定。
检测型热像仪,按照GB 4208中关于IP54要求的12.4和13.2.4项方法进行试验,结果应符合6.3.11的规定。
7.5.12 环境适应性试验
7.5.12.1 湿热试验
a)存储
按GB/T 2423.3-1993试验Ca进行,将样品置于包装箱内不通电条件下,温度:40℃,
湿度:93%,保持时间:8h,恢复时间:2h。
b)工作
按GB/T 2423.3-1993 试验Ca进行,温度:40℃,湿度:85%,试验时间:2h,工作状态:开机。
7.5.12.2 高温工作试验
按GB/T 2423.2-2001试验Bb进行,温度:50℃,试验时间:2h,工作状态:开机。
7.5.12.3 高温贮存试验
按GB/T 2423.2-2001试验Bb进行,将样品置于包装箱内不通电条件下,温度:60℃, 试验时间:4h,恢复时间:2h。
7.5.12.4 低温工作试验
按GB/T 2423.1-2001试验Ab进行,温度:-10℃,试验时间:2h,工作状态:开机。
7.5.12.5 低温贮存试验
按GB/T 2423.1-2001 试验Ab进行,将样品置于包装箱内不通电条件下,温度:-30℃,试验时间:4h,恢复时间:2h。
7.5.12.6 振动试验
按GB/T 2423.10-1995试验Fc进行。正弦:5Hz~200 Hz~5 Hz,驱动振幅0.15mm,2.5g;扫描时间:15min;试验次数:1次。试验方向:Z方向。振动方向见图1。
7.5.12.7 冲击试验
按GB/T 2423.5-1995试验Ea进行。冲击量值25g,11ms±2ms半正弦波,沿X、Y、Z方向各试验3次,见图1。
7.5.13 模拟火灾现场成像性能试验
实验室应不小于3m×5m,室内用的照明不应使图像质量受到明显的影响,使用舞台用发烟器,烟气浓度以1m内肉眼无法识别物体为准,然后在实验室内用热像仪观察目标物体,结果应符合6.3.13的规定。
- 上一节:7.4 功能试验
- 下一节:8 消防红外热像仪检验规则