建筑用压型钢板 GB/T12755-2008
6 板型与构造
6.1 压型钢板典型板型示意(见图1)

6.2 压型钢板典型连接构造示意(见图2)

6.3 压型钢板板型的设计要求及适用条件
6.3.1 压型钢板的波高、波距应满足承重强度、稳定与刚度的要求,其板宽宜有较大的覆盖宽度并符合建筑模数的要求;屋面及墙面用压型钢板板型设计应满足防水、承载、抗风及整体连接等功能要求。
6.3.2 屋面压型钢板宜采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板,当采用紧固件外露的搭接板时,其搭接板边形状宜形成防水空腔式构造(图2a)。
6.3.3 楼盖压型钢板宜采用闭口式板型。
6.3.4 竖向墙面板宜采用紧固件外露式的搭接板;横向墙板宜采用紧固件隐藏式的搭接板。
目录
上节
下节
- 上一节:5 分类和型号
- 下一节:7 质量检验与允许偏差