中小学、幼儿园安全防范要求 GB/T29315-2022
9.4 出入口控制系统
9.4.1 出入口控制系统应能对强制开启、非法进入的行为发出报警信号,报警信号应与相关出入口的视频图像联动。
9.4.2 系统应满足人员逃生疏散时的相关要求,当需要紧急疏散时,各闭锁通道应开启,保障人员迅速安全通过。
9.4.3 系统的操作、故障、配置、通行等信息存储时间应不少于180d。
9.4.4 系统的其他要求应符合GB/T37078的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:9.3 视频监控系统
- 下一节:9.5 电子巡查系统