住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
返 回
变小
变大
底 色

18.2 空调、新风(换气)系统工程

主控项目

18.2.1 空调系统、新风(换气)系统运行应正常,功能转换应顺畅。

    检验方法:运行检查,温度测定以室内中央离地1.5m实测温度。

18.2.2 送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料。

    检验方法:查阅材料检验报告。

18.2.3 空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外,不得出现倒坡现象。管道穿墙处应密封,不渗水。

    检验方法:观察检查。

18.2.4 新风机和换气扇安装应牢固,与管道连接应严密;止逆阀安装应平整牢固、启闭灵活。

    检验方法:观察检查,开机检测。

一般项目

18.2.5 户内空调冷凝水和室外机组的融霜水应有组织排放。

    检验方法:观察检查。

18.2.6 空调、新风(换气)风口与风管连接应严密、牢固,与装饰面应紧贴、无结露现象;风管表面应平整、无划痕、变形;条形风口与装饰面交界处应衔接自然、无明显缝隙;风口位置应便于检修和清洗。

    检验方法:观察检查。

18.2.7 空调室内机冷凝水排水管应连接紧密,无渗漏、倒坡和堵塞现象。

    检验方法:观察检查。

18.2.8 空调机、新风(换气)导流风罩应外观良好,无破损和缺损;固定应牢固。

    检验方法:观察检查。

18.2.9 空调外机应安装在通风良好的位置,外机位置应满足安全和最低维修空间要求。

    检验方法:观察检查。

18.2.10 同一起居室、房间的风口安装高度应一致,排列应整齐,风口位置的设置应便于检修和清洗。

    检验方法:观察、尺量检查。