住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
返 回
变小
变大
底 色

17.4 太阳能热水系统安装工程

主控项目

17.4.1 太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷;系统的控制器和控制传感器应正常、可靠;系统应具有过热保护装置和防冻保护措施。

    检验方法:核查设计文件,观察检查。

一般项目

17.4.2 太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的规定。

17.4.3 太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固,并不得损坏原屋面防水层、保温层。锚栓防腐和承载力应满足设计要求。

    检验方法:核查设计文件、观察、手试检查。

17.4.4 设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋件牢固连接。由太阳能集热器构成的阳台栏板,应满足其刚度、强度及防护功能要求。

    检验方法:观察、手扳检查。

17.4.5 太阳能热水系统的储水箱和管道应保温完好,无损坏。

    检验方法:观察检查。

17.4.6 太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部件均应有可靠的接地保护措施。

    检验方法:观察检查。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475