住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
返 回
变小
变大
底 色

15.2 家居配电箱安装工程

主控项目

15.2.1 家居配电箱规格型号应符合设计要求,位置应正确,部件应齐全,总开关及各分回路开关规格应满足符合设计要求。

    检验方法:查验设计文件、观察检查。

15.2.2 家居配电箱回路编号应齐全,标识应正确,箱内开关动作应灵活可靠,带有剩余电流动作保护器的回路,剩余电流动作保护器动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s。

    检验方法:观察、模拟动作、仪器检查。

15.2.3 家居配电箱应配线整齐,导线色标应正确、一致,导线应连接紧密,不伤内芯,不断股。

    检验方法:查验设计文件、观察检查。

一般项目

15.2.4 家居配电箱底边距地安装高度应符合设计要求,安装牢固,箱盖应紧贴墙面、开启灵活,箱体涂层应完整,无污损。

    检验方法:查验设计文件、尺量、观察检查。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475