住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
14.3 淋浴间制作与安装工程
主控项目
14.3.1 淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求。
检验方法:查阅质量保证资料。
14.3.2 淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏。
检验方法:试水观察、手摸检查。
14.3.3 淋浴间门应安装牢固,开关灵活。玻璃应为安全玻璃。
检验方法:观察、手试检查。
14.3.4 淋浴间低于相连室内地面不宜小于20mm或设置挡水条,且挡水条应安装牢固、密实。
检验方法:观察、尺量、通水观察检查。
14.3.5 淋浴间内给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不堵塞。
检验方法:观察、尺量、通水观察检查。
一般项目
14.3.6 淋浴间表面应洁净、无污损,不得有翘曲、裂缝及缺损。
检验方法:观察检查。
14.3.7 淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑、均匀,无污染。
检验方法:观察检查。
目录
上节
下节
- 上一节:14.2 卫生洁具安装工程
- 下一节:14.4 整体卫生间安装工程