住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
12.2 储柜制作与安装工程
主控项目
12.2.1 工厂化生产的整体储柜的固定应用专用连接件连接。
检验方法:观察检查。
12.2.2 储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求;储柜柜体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求,储柜安装应牢固。
检验方法:观察检查。
12.2.3 储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
12.2.4 储柜配件的品种、规格应符合设计要求,配件应齐全、安装应牢固。
检验方法:观察检查。
12.2.5 储柜内易形成结露的部位应有防结露措施。
检验方法:观察检查。
12.2.6 储柜的柜门和抽屉应开关灵活,回位正确,无倒翘、回弹现象。
检验方法:观察检查。
一般项目
12.2.7 储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致,不露钉帽、无锤印,且不应存在弯曲变形、裂缝及损坏现象;分格线应均匀一致,线脚直顺;装饰线刻纹应清晰、直顺,棱线凹凸层次分明,出墙尺寸应一致;柜门与边框缝隙应均匀一致。
检验方法:观察检查。
12.2.8 板面拼缝应严密,纹理通顺,表面平整。
检验方法:观察检查。
12.2.9 储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密,交接线应顺直、清晰、美观。
检验方法:观察检查。
12.2.10 储柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的规定。
表12.2.10 储柜安装的允许偏差和检验方法
目录
上节
下节
- 上一节:12.1 一般规定
- 下一节:12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程