住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.4 涂膜和卷材防水工程

主控项目

5.4.1 防水工程材料的品种、规格和性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    检验方法:观察,检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。

5.4.2 地面排水坡度应符合设计要求,不得有倒坡和积水现象。

    检验方法:观察,泼水或坡度尺检查。

一般项目

5.4.3 防水层应从地面延伸到墙面,构造要求应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的规定。

    检验方法:观察、尺量检查。

5.4.4 涂膜防水涂刷应均匀,不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不应小于设计厚度的80%,或防水层每平方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强时,应顺排水方向搭接,搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    检验方法:观察、尺量检查。

5.4.5 卷材防水所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材材性相容。防水层总厚度应符合设计要求。两幅卷材搭接时,短边和长边的搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,且应顺排水方向搭接。

    检验方法:观察、尺量检查。