住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.3 地面基层工程检验

主控项目

4.3.1 混凝土、水泥砂浆基层的强度等级应符合设计要求,且混凝土的强度等级不应低于C20。

    检验方法:回弹法检测或检查配合比通知单及检测报告。

4.3.2 地面基层与结构层之间、分层施工的基层各层之间,应结合牢固,无裂纹,每处空鼓面积不应大于 0.04m2,且每自然间不应多于 2 处。

    检验方法:观察、用小锤轻击检查。

4.3.3 地面基层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

    检验方法:观察、泼水或坡度尺检查。

一般项目

4.3.4 地面基层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

    检验方法:观察检查。

4.3.5 地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。

    检验方法:用2m靠尺和塞尺检查。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475