自流平地面工程技术标准 JGJ/T175-2018
7.3 树脂自流平地面施工
7.3.1 树脂自流平地面工程施工工艺流程应符合下列规定:
1 封闭现场;
2 基层检查并记录;
3 基层处理;
4 涂刷底涂;
5 批刮中涂;
6 修补打磨;
7 摊铺面涂;
8 养护;
9 成品保护。
7.3.2 树脂自流平地面施工应符合下列规定:
1 现场应封闭,严禁交叉作业。
2 基层检查并记录应包括基层平整度、抗压强度、含水率、裂缝、空鼓等项目。
3 基层处理应根据基层检查记录结果,采用本标准第6章的处理方法。
4 底涂材料应按比例称量配制,混合搅拌均匀后方可使用,并应在产品说明书规定的可操作时间内使用。涂装应均匀、无漏涂和堆涂。
5 中涂材料应按产品说明书的规定称量配置,混合搅拌均匀后批刮,并应在产品说明书规定的可操作时间内使用。
6 中涂固化后,宜用打磨机对中涂层打磨,局部凹陷处可采用树脂砂浆找平修补。
7 面涂材料应按规定比例称量配置,混合后搅拌均匀,并以镘刀刮涂,应在产品说明书规定的可操作时间内使用。必要时,宜使用消泡滚筒消泡处理。
8 施工完成后的自流平地面应进行养护,固化后方可使用。
9 施工完成后的自流平地面应做好成品保护。
1 封闭现场;
2 基层检查并记录;
3 基层处理;
4 涂刷底涂;
5 批刮中涂;
6 修补打磨;
7 摊铺面涂;
8 养护;
9 成品保护。
7.3.2 施工工艺说明如下:
1 由于自流平面层较薄,易失水,产生裂纹,故施工现场应封闭,减少空气流通和穿堂风。施工时要求基层和环境清洁、无其他工序的干扰,不允许间断或停顿。
2 基层对树脂自流平施工质量影响巨大,平整度、抗压强度、含水率等项目是反映基层主要状况的量化数据,是自流平施工的外在条件和制定具体施工方案的依据。
4 底涂的用量与基层的材质关系紧密,疏松与密实的基层耗量相差甚多,以在施工现场实测为准。底涂涂刷完毕,应能够形成连续的漆膜。
5 是否设置中涂层应根据生产商的要求确定。中涂填料一般采用石英砂、石英粉或滑石粉等。
9 成品保护期间,已做好的自流平表面不能堆放垃圾、杂物、油漆涂料以及施工机械,避免沾污;严禁用钝器、锐器击打或刻画自流平面层,有重物撞击或锐器刮磨的可能时,须安置橡胶板等保护垫。搬运材料或推车要使用橡胶或PU轮胎,并派专人清理检查轮胎。80℃以上热水或热气的排放口下方,用托盘架高承接,使热水冷却后再溢出,以避免高温直接喷溅。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.2 水泥基或树脂水泥复合砂浆自流平地面施工
- 下一节:8 质量检验与验收