城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.11.1 将试样按GB/T 17626.3-2006中7.1的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.11.2 按GB/T 17626.3-2006中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7规定进行功能试验。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475