建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.5 工程验收

7.5.1 外墙防水质量验收的程序和组织,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。
7.5.2 外墙防水工程验收时,应提交下列技术资料并归档:
    1 外墙防水工程的设计文件,图纸会审、设计变更、洽商记录单;
    2 主要材料的产品合格证、质量检验报告、进场抽检复验报告、现场施工质量检测报告;
    3 施工方案及安全技术措施文件;
    4 隐蔽工程验收记录;
    5 雨后或淋水检验记录;
    6 施工记录和施工质量检验记录;
    7 施工单位的资质证书及操作人员的上岗证书。

条文说明
7.5.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定分项工程可由若干检验批组成,本条文规定了外墙防水工程,应符合分项工程各检验批相应的质量标准要求。
7.5.2 本条规定了外墙防水工程验收文件和记录的内容,以与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300相关内容协调。
    需要强调隐蔽工程部位的检验,隐蔽工程为后续的工序或分项过程覆盖、包裹、遮挡的前一分项工程,例如防水层的基层、密封防水处理部位、门窗洞口、伸出外墙管道、预埋件及收头等节点做法,应经过检查符合质量要求后方可进行隐蔽,避免因质量问题造成渗漏或不易修复而直接影响防水效果。
    外墙防水工程完成后,应会同各有关方验收,进行记录归档,以便查验。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475