建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.4 配套材料

4.4.1 耐碱玻璃纤维网布主要性能应符合表4.4.1的规定,检验方法应按现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的相关规定执行。
表4.4.1 耐碱玻璃纤维网布主要性能
4.4.2 界面处理剂主要性能应符合表4.4.2的规定,检验方法应按现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的有关规定执行。
表4.4.2 界面处理剂主要性能
4.4.3 热镀锌电焊网主要性能应符合表4.4.3的要求,检验方法应按现行行业标准《镀锌电焊网》QB/T 3897的有关规定执行。
表4.4.3 热镀锌电焊网主要性能
4.4.4 密封胶粘带主要性能应符合表4.4.4的要求,检验方法应按现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942的有关规定执行。
表4.4.4 密封胶粘带主要性能
注: 剪切状态下的粘合性仅针对双面胶粘带。

条文说明
4.4.1 耐碱玻璃纤维网布各项性能指标的试验检测按照《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841的相关规定执行。
4.4.2 界面处理剂各项性能指标的试验检测按照《混凝土界面处理剂》JC/T907的相关规定执行,其他界面材料参照执行。
4.4.3 热镀锌电焊网各项性能指标的试验检测按照《镀锌电焊网》QB/T3897的相关规定执行。
4.4.4 密封胶粘带作为防水透气膜密封的主要配套材料,各项性能指标的试验检测按照《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T942的相关规定执行。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475