既有居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T129-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.2 严寒和寒冷地区围护结构

5.2.1 严寒和寒冷地区既有居住建筑围护结构改造后,其传热系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26的有关规定。

5.2.2 严寒和寒冷地区,在进行外墙节能改造时,应优先选用外保温技术,并应与建筑的立面改造相结合。

5.2.3 外墙节能改造时,严寒和寒冷地区不宜采用内保温技术。当严寒和寒冷地区外保温无法施工或需保持既有建筑外貌时,可采用内保温技术。

5.2.4 外墙节能改造采用内保温技术时,应进行内保温设计,并对混凝土梁、柱等热桥部位进行结露验算,施工前制定施工方案。

5.2.5 严寒和寒冷地区外窗改造时,可根据既有建筑具体情况,采取更换原窗户或在保留原窗户基础上再增加一层新窗户的措施。

5.2.6 严寒和寒冷地区居住建筑的楼梯间及外廊应封闭;楼梯间不供暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。

5.2.7 严寒、寒冷地区的单元门应加设门斗;与非供暖走道、门厅相邻的户门应采用保温门;单元门宜安装闭门器。
 


条文说明
5.2.1 现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010对围护结构各部位的传热系数限值均作了规定。为了使既有建筑在改造后与新建建筑一样成为节能建筑,其围护结构改造后的传热系数应符合该标准的要求。
5.2.2 外保温技术有许多优点,特别是在既有建筑围护结构节能改造时因其在施工时不需要居民搬迁,对居民的生活干扰最小而更具优势,同时与建筑立面改造相结合,可使建筑焕然一新。因此应优先采用外保温技术进行外墙的节能改造。
    目前常用的外保温技术有EPS、XPS板薄抹灰外保温技术、硬泡聚氨酯外保温技术、EPS板与混凝土同时浇注外保温技术、聚苯颗粒保温浆料外保温技术等,这些保温技术已日趋成熟,国家已颁布行业标准——《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144,各地区也有相关技术标准。为保证外保温的工程质量,其设计与施工都应满足标准的要求。另外还应满足公安部公通字[2009]46号文件对外保温系统的防火要求。
5.2.3 由于内保温技术很难解决热桥问题,且施工扰民,占用室内使用面积等,在严寒地区不宜采用。在寒冷地区当要维持建筑外貌而不能采用外保温技术时,如重要的历史建筑或重要的纪念性建筑等,可以采用内保温技术。
5.2.4 采用内保温技术的难点就是如何避免热桥部位内表面结露,设计应对混凝土梁、柱、板等热桥部位进行热工计算,特别是对梁板、梁柱交界部位应采取有效的保温技术措施,施工也要有合理的施工方案,以保证整体的保温效果并避免内表面结露。
5.2.5 外窗的传热耗热量和空气渗透耗热量占整个围护结构耗热量的50%以上,因此外窗的节能改造是非常重要的,也是最容易做到并易见到实效的。改造时可根据具体情况,如原有窗已无保留价值,则应更换新窗,新窗应选用符合标准传热系数的双玻窗或三玻窗。如原窗可以保留,可再增加一层新的单层窗或双玻窗,形成双层窗,可以起到很好的保温节能效果。窗框应采用保温性能好的材料,如塑料窗或采用断桥技术的金属窗等。应注意窗户不得任意加宽,若要调整原窗洞口的尺寸和位置,首先要与结构设计人员协商,以不影响结构安全为前提条件。
5.2.6、5.2.7 严寒和寒冷地区将居住建筑的楼梯间和外廊封闭,是很有效的节能改造措施。由于不封闭的楼梯间和外廊,其分户门是直对室外的,也就是说一栋住宅楼中有多少户就有多少个外门。在冬季外门的开启会造成室外大量冷空气进入室内,导致供暖能耗的增加,因此外门越多对保温节能越不利。另外不封闭的楼梯间隔墙是外墙,外墙面大对保温节能不利,将楼梯间封闭,其隔墙变为内墙,减少了外墙,将大大提高保温和节能的效果。
    楼梯间不供暖时,对楼梯间隔墙采取保温措施,户门采用保温门可减少户内热量的散失,提高室内热环境质量。
    2000年以前,在沈阳以南地区,许多住宅建筑的楼梯间一般都不供暖,入口处也不设门斗。在大连、北京以南地区,住宅建筑的楼梯间有些没有单元门,有些甚至是开敞的,有些居住建筑的外廊也不设门窗,这样能耗是很大的。因此,从有利于节能并从实际情况出发,作出了本条规定。
    严寒和寒冷地区,在冬季外门的开启会造成室外大量冷空气进入室内,导致供暖能耗的增加。设置门斗可以避免冷风直接进入室内,在节能的同时,也提高了居住建筑门厅或楼梯间的热舒适性,还可避免敷设在住宅楼梯间内的管道受冻。加设门斗是一个很好的节能改造措施。
    分隔供暖房间与非供暖走道的户门,也是供暖房间散热的通道,应采取保温措施。一般住宅的户门都采用钢制防盗门,如果在门板内嵌入岩棉,既满足防火、防盗的要求,也可提高保温性能。
    单元门宜安装闭门器,以避免单元门常开不关,而造成大量冷空气进入室内,热量散失过大,增加供暖能耗。造成室内温度降低,管道受冻。利用节能改造的时机,将单元门更换为防盗对讲门,可起到防盗、保温节能一举两得的效果。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475