电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯 GB/T7588.1-2020
返 回
变小
变大
底 色

E.2 导轨支撑

    重要的是,导轨的支撑方式能使其受所安装的建筑结构的位移的影响为最小。
    考虑到建筑为混凝土、砌块或砖的结构,可以假定支撑导轨的导轨支架不会因井道壁的位移而发生移位(5.7所提及的收缩除外)。
    但是,当导轨支架通过钢梁连接到建筑或者通过连接件连接到木构架建筑时,这些结构可能会因轿厢通过导轨和导轨支架所作用的载荷而产生变形。另外,由于外部载荷(如风荷载、雪荷载等)的作用,可能会使电梯的支撑结构产生位移。
    安全装置等部件的可靠动作所允许的导轨总变形应包含任何因建筑结构变形而产生的导轨位移和导轨及其固定部件自身因载荷作用而产生的变形。
    因此,重要的是支撑结构的设计单位和施工单位与电梯供应商进行沟通,以确保支撑结构适用于所有载荷条件。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475