建筑用安全玻璃 第4部分:均质钢化玻璃 GB15763.4-2009
返 回
变小
变大
底 色

附录B(规范性附录)弯曲强度试验方法

B.1 试验条件
    环境温度:23℃±5℃,环境湿度:40%~70%。为避免热应力的产生,在试验的全过程中,环境温度的波动不应大于1℃。
B.2 试样
    取至少12块试样进行试验。每块试样长度为1100mm±5mm,宽度为360mm±5mm。制备试样时,切割刀口应在试样的同一表面。
    试验前24h内不得对试样进行任何加工或处理。如果试样表面贴有保护膜,需在试验前24h去除。试验前,试样应在B.1规定的条件下放置至少4h。
B.3 试验装置
    采用材料试验机进行试验。试验机应能连续、均匀地对试样加载,且能够将由于加载产生的震动降低至最小。试验机应装有加载测量装置,并在其量程内的误差应小于±2%。支撑辊和加载辊的直径为50mm,长度不少于365mm。支撑辊和加载辊均能围绕各辊轴线转动。
B.4 试验程序
B.4.1 测量试样宽度及厚度。
    分别测量三次宽度,取其算术平均值,精确至1mm。
    测量厚度时,为避免由于测量而产生的表面破坏,测量应分别在试样的两端进行(至少应在试样的位于加载辊以外的部分进行测量)。分别测量四点,并取算术平均值,精确至0.01mm。也可在试验后测量破碎后的试样厚度-每块试样取4块碎片测量厚度,并取算术平均值,精确至0.01mm。
B.4.2 试样有切割刀口的表面朝上。为便于查找断裂源和防止碎片飞散,可在试样上表面粘贴薄膜。按图B.1所示放置试样。橡胶条的厚度为3mm,硬度为(40±10)IRHD。
B.4.3 加载
    试验机以试样弯曲应力2MPa/s±0.4MPa/s的递增速度对试样进行加载,直至试样破坏。记录每块试样破坏时的最大载荷、从开始加载至试样破坏的时间(精确至1s)以及试样的断裂源是否在加载辊之间。
B.4.4 数据处理
B.4.4.1 断裂源应当在加载辊之间,否则应以新试样替补上重新试验,以保证每组试样原来的数量。按式(B.1)计算试样的弯曲强度。
    式中:
    σbG——弯曲强度,单位为兆帕(MPa);
    Fmax——试样断裂时的最大载荷,单位为牛顿(N);
    Ls——两支撑辊轴心之间的距离,单位为毫米(mm);
    Lb——两加载辊轴心之间的距离,单位为毫米(mm);
    B——试样的宽度,单位为毫米(mm);
    h——试样的厚度,单位为毫米(mm);
    σbg——试样由于自重产生的弯曲强度,或通过式(B.2)计算得到,单位为兆帕(MPa)。
    式中:
    p——试样密度,对于普通钠钙硅玻璃ρ=2.5x103kg/m³;
    g——单位换算系数,9.8 N/kg;
    Ls——两支撑辊轴心之间的距离,单位为米(m);
    h——试样的厚度,单位为米(m)。