建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB15763.3-2009
附录D(规范性附录)测力球
D.1 测力装置
测力装置应包括一个直径为(76±1)mm的球体,球体通过臂杆连接在推力测量和显示装置上,能够测量出施加的最大力25N,仪器测量精度至少0.1N。测力装置的样式可见图D.1。
D.2 操作
水平持握测力装置测力显示端,选择试样开口或裂缝最严重的部位,水平推动测力装置,直到:
测力装置已显示达到最大推力25N,但球体尚未通过试样开口,则试样为安全破坏;
球体最大直径部分已通过试样开口,但测力装置显示尚未达到最大推力25N,则试样为非安全破坏。

目录
上节
下节