严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.1 建筑给水排水

6.1.1 设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。
6.1.2 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定:
    1 各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜大于0.45MPa;
    2 各加压供水分区宜分别设置加压泵,不宜采用减压阀分区;
    3 分区内低层部分应设减压设施保证用水点供水压力不大于0.20MPa,且不应小于用水器具要求的最低压力。
6.1.3 应结合市政条件、建筑物高度、安全供水、用水系统特点等因素,综合考虑选用合理的加压供水方式。
6.1.4 应根据管网水力计算选择和配置供水加压泵,保证水泵工作时高效率运行。应选择具有随流量增大,扬程逐渐下降特性的供水加压泵。给水泵的效率不应低于国家现行标准规定的泵节能评价值。
6.1.5 水泵房宜设置在建筑物或建筑小区的中心部位;条件许可时,水泵吸水水池(箱)宜减少与用水点的高差,尽量高位设置。
6.1.6 地面以上的污、废水宜采用重力流直接排入室外管网。

条文说明
6.1.1 设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。
6.1.2 本条包括建筑的各类供水系统,如给水、中水、热水、直饮水等。
    给水系统的水压,既要满足卫生器具所需要的最低水压,又要考虑系统、给水配件可承受的最大水压和使用时的节水节能要求。
    各分区的最低卫生器具配水点指同一立管的每层各户分支处,其静水压力要求与现行相关国家标准一致。但在工程设计时,为简化系统,常按最高区水压要求设置一套供水加压泵,然后再将低区的多余水压采用减压或调压设施加以消除,显然,被消除的多余水压是无效的能耗。对于高层居住建筑,尤其是供洗浴和饮用的给水系统用量较大,完全有条件按分区设置加压泵,避免或减少无效能耗。
    对于用水点供水压力的限制,是为了节约用水,同时降低了加压水泵的流量和功率,并节省了生活热水的加热能耗。
6.1.3 常用的加压供水方式包括高位水箱供水、气压供水、变频调速供水和管网叠压供水等,从节能节水的角度比较。这四种常用的供水方式中,高位水箱和管网叠压供水占有优势。但在工程设计中,在考虑节能节水的同时,还需兼顾其他因素,例如顶层用户的水压要求、市政水压等供水条件、供水的安全性、用水的二次污染等问题。
6.1.4 给水泵的能耗在给水排水系统的能耗中占有很大的比例,因此给水泵的选择应在管网水力计算的基础上进行,从而保证水泵选型正确,工作在高效区。变频调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端(右侧),以使水泵大部分时间均在高效区运行。
    选择具有随流量增大,扬程逐渐下降特性的供水加压泵,能够保证水泵工作稳定、并联使用可靠,有利于节水、节能。
    水泵是给水排水系统最主要的耗能设备,规定水泵的能效等级是非常必要的。
    水泵是耗能设备,应该通过计算确定水泵的流量和扬程,合理选择通过节能认证的水泵产品,减少能耗。水泵节能产品认证书由中国节能产品认证中心颁发。
    给水泵节能评价值是按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的规定进行计算、查表确定的。泵节能评价值是指在标准规定测试条件下,满足节能认证要求应达到的泵规定点的最低效率。为方便设计人员选用给水泵时了解泵的节能评价值,参照《建筑给水排水设计手册》中IS型单级单吸水泵、TSWA型多级单吸水泵和DL型多级单吸水泵的流量、扬程、转速数据,通过计算和查表,得出给水泵节能评价值,见表7~表9。通过计算发现,同样的流量、扬程情况下,2900r/min的水泵比1450r/min的水泵效率要高2%~4%,建议除对噪声有要求的场合,宜选用转速2900r/min的水泵。
    注:表中列出节能评价值大于50%的水泵规格。
    泵节能评价值计算与水泵的流量、扬程、比转数有关,故当采用其他类型的水泵时,应按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的规定进行计算、查表确定泵节能评价值。
    水泵比转速按下式计算:
    式中:Q——流量(m³/s)(双吸泵计算流量时取Q/2);
    H-——扬程(m)(多级泵计算取单级扬程):
    n——转速(r/min);
    ns——比转数,无量纲。
    按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的有关规定,查图、表,计算泵规定点效率值、泵能效限定值和节能评价值。
    工程项目中所应用的给水泵的泵节能评价值应由给水泵供应商提供,并不能小于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的限定值。
6.1.5 水泵房宜设置在建筑物或建筑小区的中心部位是为了减少输送管网长度。
    当水泵和吸水池设置在建筑物地下室时,吸水池(箱)宜设在最接近地面上用水点的地下室上部位置,尽量减少水泵的提升高度;但要注意给水泵房位置还必须满足隔声和隔振等要求,避免在贴邻居室的正下方设置水泵;必要时可将吸水池尽量设置在地下室上部,水泵设置在远离居室的地下室下部。
6.1.6 本条是针对有些工程将部分或全部地面以上的污废水先排入地下污水泵房,再用污水提升泵排入室外管网而提出的。这种做法既浪费能源又不安全。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475