建筑幕墙术语 GB/T34327-2017
返 回
变小
变大
底 色

7 性能术语

7.1 气密性能 air permeability performance
    可开启部分在关闭状态时,建筑幕墙阻止空气渗透的能力。
7.2 水密性能 watertightness performance
    可开启部分为关闭状态时,在风雨同时作用下,建筑幕墙阻止雨水向室内侧渗漏的能力。
7.2.1 稳定风压水密性能 watertightness performance by uniform static air pressure difference
    模拟在静态压差作用下建筑幕墙的水密性能。
7.2.2 波动风压水密性能 watertightness performance by cyclic static air pressure difference
    模拟在周期性压差作用下建筑幕墙的水密性能。
7.2.3 动态风压水密性能 watertightness performance by dynamic air pressure difference
    模拟由扰动气流形成的压差作用下建筑幕墙的水密性能。
7.3 抗风压性能 wind load resistance performance
    可开启部分处于关闭状态时,在风压作用下,建筑幕墙主要受力构件变形不超过允许值且不发生结构性损坏(如裂缝、面板破损、局部屈服、粘结失效等)及五金件松动和开启功能障碍的能力。
7.4 承重力性能 load-bearing performance
    面板或支承构件(支承结构)抵抗自重和附件重力作用,保证幕墙正常使用功能的能力。
7.5 抗震性能 seismic performance
    在规定的地震作用下,建筑幕墙自身及其与主体结构连接不发生破坏或功能障碍的能力。可用幕墙所能承受的最大层间变形表征。
7.6 幕墙层间变形性能 deformation performance of curtain wall
    在建筑主体结构发生反复层间位移时,幕墙保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。
7.6.1 幕墙平面内变形性能 deformation performance in plane of curtain wall
    幕墙X轴维度变形性能
    建筑主体结构在水平方向发生反复层间相对位移时,幕墙沿其平面内水平方向(X轴方向)产生变形并保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。以X轴方向最大层间位移角表征。
7.6.2 幕墙平面外变形性能 deformation performance out plane of curtain wall
    幕墙Y轴维度变形性能
    建筑主体结构在水平方向发生反复层间相对位移时,幕墙沿其平面外水平方向(Y轴,垂直于X轴方向)产生变形并保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。以Y轴方向最大层间位移角表征。
7.6.3 幕墙垂直方向变形性能 deformation performance in the vertical direction of curtain wall
    幕墙Z轴维度变形性能
    建筑主体结构在垂直方向发生反复层间相对位移时,幕墙沿垂直方向(Z轴方向)产生变形并保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。以Z轴方向最大相邻层间高度变化量表征。
7.6.4 幕墙层间组合位移变形性能 deformation performance combined direction of curtain wall
    建筑主体结构在水平方向(X轴、Y轴)和垂直方向(Z轴)三个维度中同时产生两个或三个维度的反复层间相对位移时,幕墙保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。以X轴、Y轴方向最大层间位移角和Z轴方向最大相邻层间高度变化量表征。
7.7 耐撞击性能 resistance against impact
    幕墙面板、构件及其相互连接等部位抵抗室内侧或室外侧规定质量的软物或硬物撞击,而不发生危及人身安全的破损的能力。
7.8 抗风携碎物冲击性能 resistance of windborne debris in windstorm
    在风暴中由气流所携带物体的冲击及波动压力作用后,幕墙不发生超过规定破损的能力。
7.9 抗爆炸冲击波性能 air-blast resisiance
    幕墙在正常使用状态下(可开启部位关闭)抵抗爆炸冲击波作用的能力。
7.9.1 汽车炸弹级 vehicle bombs classification
    汽车等交通工具运送量级的炸药发生爆炸时产生的冲击波等级。
    注:汽车炸弹级采用100kg的TNT,也可采用相同当量的其他高能炸药。汽车炸弹级常用于对尺寸较大的玻璃幕墙进行试验。
7.9.2 手持炸药包级 hand-carried satchel bombs classification
    人工可携带量级的炸药发生爆炸时产生的冲击波等级。
    注:手持炸弹级常用于对尺寸较小的玻璃门窗进行试验。
7.10 空气声隔声性能 airborne sound insulating performance
    幕墙以空气声计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和作为分级指标的隔声性能。
7.11 热工性能 thermal performance
    幕墙阻止热量传递的能力,包括保温性能、隔热性能。
7.11.1 保温性能 thermal insulating performance
    建筑幕墙在冬季阻止热量从室内高温侧向室外低温侧传递、并阻抗其内表面结露的能力,用传热系数和抗结露因子表征。
7.11.1.1 幕墙传热系数 thermal transmittance coefficient of curtain wvall
    表征幕墙保温性能的参数,即在稳态条件下,幕墙两侧空气温差为1K,单位时间内通过单位面积的传热量。
7.11.1.2 玻璃幕墙抗结露因子 condensation resistance factor
    表征玻璃幕墙阻抗表面结露能力的参数,即在稳定传热状态下,幕墙玻璃(或框架)热侧表面与室外空气温度差和室内、外空气温度差的比值。
7.11.2 隔热性能 heat-insulating performance
    透光幕墙在夏季阻隔太阳辐射得热的能力,用太阳得热系数SHGC(太阳能总透射比)表征。
    注:透光幕墙的夏季隔热尚包括其阻止室外高温产生的温差得热部分,但因其温差得热远小于太阳辐射得热,故隔热性能主要以其太阳得热系数表征。
7.11.2.1 太阳得热系数 solar heat gain coefficient;SHGC
    通过透光幕墙进入室内的太阳得热量与投射在其表面的太阳辐射能通量之比值,也称为太阳能总透射比。
7.11.2.2 遮阳系数 shading coefficient
    在给定条件下,幕墙的太阳能总透射比(太阳得热系数),与相同条件下相同面积的标准玻璃(3mm厚透明玻璃)的太阳能总透射比(太阳得热系数)的比值。
    注:太阳得热系数=0.87×遮阳系数。
7.11.2.3 双层玻璃幕墙热性能 thermaI performance of double-skin curtain wall
    双层玻璃幕墙,太阳辐射热的能力,以其空气间层(热通道)通风量和内层幕墙室内侧表面温度表征。
7.12 玻璃幕墙光热性能 optical and thermal performance of glass curtain wall
    玻璃幕墙与太阳辐射有关的光学及热工性能,以可见光透射比、透光折减系数、太阳能总透射比、遮阳系数、光热比、色差及颜色透射指数表征。
7.12.1 玻璃幕墙采光性能 daylighting performance of glass curtain wall
    幕墙在漫射光照射下透过光的能力。
7.12.1.1 透光折减系数 transmitting rebate factor of glass curtain wall
    可见光通过玻璃幕墙后减弱的系数,为透射漫射光照度与漫射光照度之比。
7.12.1.2 颜色透射指数 transmitting colour rendering index of glass for curtain wall
    太阳辐射透过幕墙玻璃后的一般显色指数。
7.12.2 光热比 visible light transmittance to total solar energy transmittance for glass curtain wall
    玻璃幕墙可见光透射比与太阳能总透射比(太阳得热系数)的比值。
7.13 防沙尘性能 sand and dust resistance performance
    防沙性能和防尘性能的总称。
7.13.1 防沙性能 sand resistance performance
    幕墙正常关闭状态时,在风沙作用下,阻止沙进入室内的能力。
7.13.2 防尘性能 dust resistance performance
    幕墙正常关闭状态时,在风和扬尘作用下,阻止尘进入室内的能力。
7.14 耐久性 durability of curtain wall
    幕墙抵抗自然气候环境长期作用和人的长期使用的不利影响,保持其性能水平的能力。
7.14.1 热循环耐久性 thermal cycling durability
    幕墙抵抗自然气候条件周期性变化过程的不利影响,保持其性能水平的能力。以模拟建筑幕墙室内外一年以上自然气候条件(包括室外气候空气干球温度、太阳热辐射照度、室内温湿度)周期变化过程的热循环试验前后,气密、水密性能的变化和是否发生使用功能障碍、部件损坏和低温结露等表征。
7.14.2 可开启部分反复启闭耐久性 resistance to repeat opening and closing for openable field
    幕墙可开启部分(开启窗)承受长期反复启闭操作使用后保持其正常使用功能的能力,以不发生影响正常启闭使用的变形、故障和损坏的反复启闭次数表征。
 
目录 上节 下节