倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.3 施工

7.3.1 既有建筑倒置式屋面改造施工前,施工单位应编制专项施工方案,对施工人员进行技术交底和专业技术培训,并应做好安全防护措施,对施工过程实行质量控制。

7.3.2 既有建筑倒置式屋面改造施工准备工作应包括下列内容:

    1 对原屋面保护层进行清理;
    2 对原防水层的损害部位修复或拆除;
    3 屋面上的设备、管道等应提前安装完毕,并预留出保温层的厚度;
    4 安全防护设施应安装到位。

7.3.3 在原屋面上增加保温层的倒置式屋面应符合下列规定:

    1 当不拆除屋面原有排汽管时,施工中应采取保护措施;
    2 当拆除屋面原有排汽管时,拆除后原有防水层在排汽管洞口处应采取封口措施;
    3 屋面应清理干净,表面应用水泥砂浆或聚合物砂浆找平;4 当屋面坡度不符合要求时,应加设找坡层。

7.3.4 原有屋面彻底拆除防水保温层时,屋面改造应符合设计要求,并应按本规程第6.2节~第6.5节的规定施工。


条文说明
7.3.1 为保证屋面改造施工质量,施工前应编制切实可行的专项施工方案,并由专业施工人员施工。
7.3.4 当需拆除原有屋面的保温层和防水层时,为保证屋面工程施工质量,各层次应严格按照本规程第6.2节~6.5节规定施工。为保证新做屋面工程与基层结合牢靠,保证屋面工程质量,对于原有屋面结构层存在的结合不牢固、面层污染、空鼓、开裂等部位应彻底清除,再用适宜强度的水泥砂浆或聚合物砂浆找平。