倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.5 保护层施工

6.5.1 保护层的施工应在屋面保温层验收合格后进行。

6.5.2 保护层施工应符合下列规定:

    1 保护层施工不得损坏保温层;

    2 保护层与保温层之间的隔离层应满铺,不得漏底,搭接宽度不应小于100mm;

    3 天沟、檐沟、出屋面管道和水落口处防水层外露部分应采取有效的保护措施;

    4 保护层的分格缝宜与找平层的分格缝对齐。

6.5.3 卵石保护层施工应符合下列规定:

    1 卵石直径应符合规定,卵石应满铺、铺设均匀;

    2 卵石质(重)量应符合设计要求;

    3 卵石下宜铺设带支点的塑料排水板,通过空腔层排水;

    4 卵石铺设前,应先铺设聚酯纤维无纺布等隔离材料,并应保持水落口和天沟等处的排水畅通。

6.5.4 板块材料保护层施工应符合下列规定:

    1 板块材料保护层的结合层可采用砂或水泥砂浆;

    2 在板块铺砌时应根据排水坡度挂线,铺砌的板块应横平竖直,板块的接缝应对齐;

    3 在砂结合层上铺砌板块时,砂结合层应洒水压实,并用刮尺刮平,板块对接铺砌、铺设平整,缝隙宽度宜为10mm;

    4 在板块铺砌完成后,宜洒水压平;

    5 板缝宜用水泥砂浆勾缝;

    6 在砂结合层四周500mm范围内,应采用水泥砂浆作结合层;

    7 板块材料保护层宜留设分格缝,其纵横间距不宜大于10m,分格缝宽度不宜小于20mm。

6.5.5 细石混凝土保护层施工应符合下列规定:

    1 混凝土的强度等级和厚度应符合设计要求,混凝土收水后应进行收浆压光;

    2 混凝土应密实,表面应平整;

    3 分格缝应按规定设置,一个分格内的混凝土应连续浇筑;

    4 当采用钢筋网细石混凝土作保护层时,钢筋网片保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片在分格缝处应断开;

    5 混凝土保护层浇筑完后应及时湿润养护,养护期不得少于7d,养护完后应将分格缝清理干净。

6.5.6 分格缝的施工应符合下列规定:

    1 分格缝应设置在屋面板的端头、凸出屋面交接处的根部和现浇屋面的转折处;

    2 分格缝纵横向交接处应相互贯通,不宜形成T字形或L字形缝;

    3 屋脊处应设置纵向分格缝;

    4 分格缝纵横向间距均不应大于6m;

    5 分格缝宜与板缝位置一致,并应位于开间处,分格缝应延伸至挑檐、天沟内。


条文说明
6.5.1 保护层施工后,保温层也属于隐蔽项目,为保证屋面工程质量,在保护层施工前要对保温层进行质量验收,验收合格后方可进行保护层施工,并填写相应的质量管理资料。
6.5.2 保护层的施工要求。
    1 加强成品(半成品)保护,施工保护层时应避免损坏保温层。
    2 为防止保护层施工时灰浆渗入保温层,影响保温层保温性能或与保温材料发生不良化学反应,在保护层与保温层之间应满铺隔离层,且不能漏底,隔离层铺设应搭接,搭接宽度不应小于100mm。
    3 为有效保护各细部节点处的防水层外露部分,应采取有效的保护措施。
    4 上下各构造层间因温度产生变形,为了减小各构造层相对变形,避免出现裂缝,保护层的分格缝应尽量与找平层的分格缝上下对齐。
6.5.3 采用卵石作为保护层时的施工要求。
    1 为保证保护层能有效起到对下部工序的保护作用,卵石直径应在20mm~60mm,满铺均匀。
    2 铺设卵石过薄难以起到保护作用,而过厚过重会给屋面结构层加大荷载,为保证屋面工程质量,其重量也应符合设计要求。
    4 卵石铺设时,为保证屋面排水顺畅,应保持雨水口、天沟等部位排水畅通。
6.5.4 板块材料作保护层时的施工要求。
    1 为保证板块材料保护层铺设后均匀着力于下部构造,可设置结合层,可选用砂或水泥砂浆,禁止干摆干铺。
    2 为保证屋面工程排水顺畅、不积水,在铺设板状材料保护层时也应按设计坡度挂线、抄平,防止在铺设时出现反坡、倒流水等现象。还应保证铺砌的块体横平竖直,板块接缝对齐,以保证保护层的保护作用以及屋面工程美观。
    3 为保证铺设质量,采用砂结合层时,砂应适当洒水(最佳含水率)压实,并用刮尺刮平,以防止板块松动及保证平整度。板块拼缝宽度宜控制为10mm,以方便勾缝处理和保证美观。
    4 为保证平整度和排水坡度,在板块铺设完成后,还应洒水并轻拍压平,同样也保证块材不会翘角、空鼓。
    5 板缝处理时应先用砂将缝填至一半高度,然后用1:2水泥砂浆勾成凹缝,保证缝内无空隙,保证勾缝质量。
    6 采用砂结合层时,在使用过程中,因雨水等冲刷,会造成结合层砂流失而导致保护层破坏,为防止上述情况发生,应在保护层四周500mm范围内用低强度等级水泥砂浆作为结合层。
    7 为防止温度应力造成块材保护层接缝处开裂,板块保护层宜留设纵横间距不大于10m的分格缝,缝宽不宜小于20mm。
6.5.5 采用整体现浇混凝土保护层时的施工要求。
    1 混凝土收水后应进行二次压光,以切断和封闭混凝土中的毛细管,提高其密实性和抗渗性。抹压面层时,在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥,会造成表面龟裂脱皮,降低防水效果。
    3 为防止温度应力造成混凝土保护层裂缝,应按规定留设分格缝;为保证每个分格内的混凝土(砂浆)不出现冷缝、分层,每格内的混凝土(砂浆)应连续浇筑。
    4 为保证每个分格内的保护层可自由变形,防止产生温度应力裂缝,若保护层配筋时,钢筋网片应在分格缝处断开。
    5 养护是保证混凝土保护层质量的关键因素之一,为保证保护层质量,在保护层浇筑完成后应及时养护并不少于7d,最后清理分格缝。
6.5.6 分格缝的设置及施工要求。
    1 分格缝设置在屋面板的端头、凸出屋面交接处、转折处,因纵横向的形变量不一致,保护层易出现裂缝,所以在此部位应设置分格缝。
    2 为保证屋面美观以及各分格之间相对变形小,分格缝设置在交接处必须相通,不宜成为T字形或L字形缝。
    3 在坡屋面的屋脊处或平屋面分水线处应留设分格缝。
    4 分格越大,每个分格受温度影响变形越大,为保证保护层质量,分格缝纵横间距均不应大于6m。
    5 为防止因结构屋面板变形而影响保护层质量,分格缝应与结构板缝位置一致,位于开间处,并延伸至挑檐、天沟内。

目录 上节 下节 条文说明