倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
6.2 找坡层、找平层施工
6.2.1 屋面的找坡层、找平层应在结构层验收合格后再进行施工。
6.2.2 找坡层、找平层的材料及配合比应符合设计要求。
6.2.2 找坡层、找平层的材料及配合比应符合设计要求。
6.2.3 当找坡层、找平层采用水泥拌合的轻质材料,施工环境温度低于5℃时,应采取冬期施工措施。
6.2.4 找坡层、找平层施工前应将基层表面清理干净,并应进行浇水湿润、涂刷水泥浆或其他界面材料。
6.2.5 找坡层、找平层施工应保证设计要求的平整度及坡度。
6.2.6 找坡层、找平层的分格缝设置应符合设计要求。
6.2.7 基层与女儿墙、变形缝、管道、山墙等突出屋面结构的交接处应做成圆弧形,并应满足设计要求的圆弧半径。水落口周边应做成凹坑,并应采用密封材料密封。
6.2.8 水泥砂浆或细石混凝土找平层完工后,应进行覆盖湿润养护。
条文说明
6.2.1 上一道工序完工后,应经验收合格,方可进行一下道工序施工。
6.2.2 找坡层、找平层施工应选用设计要求的材料和按照相应的配合比。
6.2.3 冬期施工时,根据不同的材料应采取相应的防冻措施。
6.2.4 基层表面处理是保证施工质量的重要环节,是不可缺少的一道工序。
6.2.5 屋面每一个构造层的坡度或平整度偏差较大,均会对上一个构造层造成影响,特别是如果保护层坡度、平整度达不到设计要求,会引起屋面排水不畅或积水,给屋面防水造成隐患,还会影响屋面保温效果。
6.2.6 分格缝的设置在设计一章中有明确规定,施工时应符合设计要求。
6.2.7 根据长期的工程实践,交接处均应做成圆弧形。落水口周边做成凹坑便于排水,采取相应密封措施防止渗漏。
目录
上节
下节
条文说明