5.3 细部构造

5.3.1 屋面细部构造的设计应符合下列规定:
    1 檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、设施基座等细部节点部位应增设防水附加层,平面与立面交接处的卷材应空铺;
    2 细部节点应采用高弹性、高延伸性防水和密封材料;
    3 细部节点的密封防水构造应使密封部位不渗水,并应满足防水层合理使用年限的要求;
    4 在与室内空间有关联的细部节点处,应铺设保温层。

5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造(图5.3.2)应符合下列规定:

    1 檐沟、天沟及其与屋面板交接处应增设防水附加层;
    2 防水层应由沟底翻上至沟外侧顶部。卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料涂刷2~3遍或用密封材料封严;
    3 檐沟外侧顶部及侧面均应抹保温砂浆,其下端应做成鹰嘴或滴水槽;

图5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造

1—保温层;2—密封材料;3—压条钉压;4—水落口;5—防水附加层;6—防水层

5.3.3 女儿墙、山墙防水保温构造应符合下列规定:
    1 女儿墙和山墙泛水处的防水卷材应满粘,墙体和屋面转角处的卷材宜空铺,空铺宽度不应小于200mm;
    2 低女儿墙和山墙,防水材料可直接铺至压顶下,泛水收头应采用水泥钉配垫片钉压固定和密封膏封严;涂膜应直接涂刷至压顶下,泛水收头应用防水涂料多遍涂刷,压顶应做防水处理(图5.3.3-1);
    3 高女儿墙和山墙,防水材料应连续铺至泛水高度,泛水收头应采用水泥钉配垫片钉压固定和密封膏封严,墙体顶部应做防水处理(图5.3.3-2、图5.3.3-3);
    4 低女儿墙和山墙的保温层应铺至压顶下;高女儿墙和山墙内侧的保温层应铺至女儿墙和山墙的顶部;
    5 墙体根部与保温层间应设置温度缝,缝宽宜为15mm~20mm,并应用密封材料封严。

图5.3.3-1 低女儿墙、山墙防水保温构造

1—压顶;2、3—密封材料;4—保温层;5—防水附加层;6—防水层

4 保温层在天沟、檐沟的上下两面应满铺或连续喷涂。

图5.3.3-2 高女儿墙 (无内天沟)、山墙防水保温构造

1—金属盖板;2、3—密封材料;4—保温层;5—防水附加层;6—防水层;7—外墙保温

图5.3.3-3 高女儿墙(有内天沟)、山墙防水保温构造

1—金属盖板;2、3—密封材料;4—保温层;5—找坡层;6—防水附加层;7—防水层;8—外墙保温

5.3.4 屋面变形缝处防水保温构造(图5.3.4)应符合下列规定:

    1 屋面变形缝的泛水高度不应小于250mm;

    2 防水层和防水附加层应连续铺贴或涂刷覆盖变形缝两侧挡墙的顶部;
    3 变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,金属盖板应铺钉牢固,接缝应顺流水方向,并应做好防锈处理;变形缝内应填充泡沫塑料,上部应填放衬垫材料,并应采用卷材封盖;
    4 保温材料应覆盖变形缝挡墙的两侧。

图5.3.4 屋面变形缝处防水保温构造

1—衬垫材料;2—保温材料;3—密封材料;4—泡沫塑料;5—盖板;6—防水附加层;7—防水层

5.3.5 屋面高低跨变形缝处防水保温构造(图5.3.5)应符合下列规定:

    1 高低跨变形缝的泛水高度不应小于250mm;
    2 变形缝挡墙顶部水平段防水层和附加层不宜粘牢;
    3 变形缝内应填充泡沫塑料,并应与墙体粘牢;
    4 变形缝应采用金属盖板和卷材覆盖,金属盖板水平段宜采取泛水处理,接缝应用密封材料嵌填;
    5 变形缝挡墙侧面和顶部以及高跨墙面应覆盖保温材料。

图5.3.5 屋面高低跨变形缝处防水保温构造

1—金属盖板;2—保温层;3—防水附加层;4—防水层;5—密封材料;6—泡沫塑料

5.3.6 屋面水落口处防水保温构造应符合下列规定:

    1 水落口距女儿墙、山墙端部不宜小于500mm,水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处;

    2 以水落口为中心、直径500mm范围内,应增铺防水附加层,防水层贴入水落口杯内不应小于50mm,并应用防水涂料涂刷;
    3 水落口杯与基层接触部位应留宽20mm、深20mm凹槽,并应用密封材料封严(图5.3.6-1、图5.3.6-2);
    4 保温层应铺至水落口边,距水落口周围直径500mm的范围内均匀减薄,并应形成不小于5%的坡度。

图5.3.6-1 直排水落口处防水保温构造

1—水落口;2—保温层;3—防水附加层;4—防水层;5—找坡层

图5.3.6-2 侧水落口处防水保温构造

1—保温层;2—找坡层;3—防水附加层;4—防水层;5—水落口

5.3.7 屋面出入口处防水保温构造应符合下列规定:

    1 屋面出入口泛水距屋面高度不应小于250mm;
    2 屋面水平出入口防水层和附加层收头应压在混凝土踏步下,屋面踏步与屋面保护层接缝处应采用密封材料封严(图5.3.7-1);

    3 屋面垂直出入口防水层和附加层收头应钉压固定在混凝土压顶圈梁下(图5.3.7-2);
    4 屋面水平出入口保温层应连续铺设或喷涂至混凝土踏步处,立面处应粘牢;
    5 屋面垂直出入口保温层应连续铺设或喷涂至混凝土压顶圈梁下。

图5.3.7-1 屋面水平出入口处防水保温构造

1—密封材料;2—保护层;3—踏步;4—保温层;5—找坡层;6—防水附加层;7—防水层

图5.3.7-2 屋面垂直出入口处防水保温构造

1—上人孔盖及压顶圈梁;2—保温层;3—防水附加层;4—防水层

5.3.8 伸出屋面管道防水保温构造(图5.3.8)应符合下列规定:

    1 伸出屋面管道泛水距屋面高度不应小于250mm;
    2 在管道根部外径不小于100mm范围内,保护层应形成高度不小于30mm的排水坡;
    3 管道根部四周防水附加层的宽度和高度均不应小于300mm,管道上防水层收头处应用金属箍紧固,并应采用密封材料封严;
    4 板状保温层应铺至管道根部,现喷保温层应连续喷涂至管道泛水高度处,收头应采用金属箍将现喷保温层箍紧。

图5.3.8 伸出屋面管道防水保温构造

1、3—密封材料;2—金属箍;4—套管;5—伸出屋面管道

5.3.9 屋面设施基座的防水保温构造应符合下列规定:

    1 设施基座与结构层相连时,防水层和保温层应包裹设施基座的上部,在地脚螺栓周围应做密封处理(图5.3.9);

 

图5.3.9 屋面设施基座的防水保温构造

1—预埋螺栓;2—保温层;3—防水附加层;4—防水层;5—密封材料

    2 在屋面保护层上放置设施时,设施基座区域保护层应采用细石混凝土覆盖,其厚度不应小于50mm,设施下部的防水层应做卷材附加层。

5.3.10 瓦屋面檐沟防水保温构造应符合下列规定:

    1 檐沟处防水附加层深入屋面的长度不宜小于200mm;
    2 保温层在天沟、檐沟上下两侧应满铺或连续喷涂;
    3 应采取防止保温层下滑的措施,可在屋面板内预埋多排φ12锚筋,锚筋间距宜为1.5m,伸出保温层长度不宜小于25mm,锚筋穿破防水层处应采用密封材料封严(图5.3.10)。

图5.3.10 瓦屋面檐沟防水保温构造
1—屋面瓦;2—锚筋;3—保温层;4—防水附加层;5—防水层;6—压条钉压

5.3.11 瓦屋面天沟防水保温构造应符合下列规定:

    1 天沟底部沿天沟中心线应铺设附加防水层,每边宽度不应小于450mm,并应深入平瓦下;
    2 天沟部位应设置金属板瓦覆盖,在平瓦下应上翻,并应和平瓦结合严密(图5.3.11)。

图5.3.11 瓦屋面天沟防水保温构造

1—防水金属板瓦;2—预埋锚筋;3—保温层;4—防水附加层;5—防水层

5.3.12 硬泡聚氨酯防水保温复合板间的板缝构造应符合下列规定:

    1 在接缝底部应附加一层宽度不小于300mm的防水衬布,防水衬布上应满涂粘结密封胶(图5.3.12);

图5.3.12 聚氨酯防水保温复合板板缝构造

1—找平层;2—防水衬布;3—防水密封胶填板缝;4—聚氨酯防水保温复合板;5—保护层

    2 接缝应采用专用防水密封胶填缝。


条文说明
5.3.1 屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部分,在施工的过程中,种种变形都集中于节点,所以在进行屋面防水节点设计时,要全面考虑材料自身老化、结构变形、温差变形、干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理,如水落口、地漏、穿过防水层管道部位及其周围要采取密封材料嵌缝、涂料密封和增加附加层等方法处理,也可采用柔性密封、防排结合,材料防水与结构防水相结合的做法。防水工程首先要将水流迅速排走,不使水滞留或积水,然后采取柔性材料严密封闭。屋面防水节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计,同时为了考虑到屋面的防水耐用年限,节点上使用的材料的性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。此外,由于每栋建筑不一定完全相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵活性,即参考设计原则与标准大样并结合具体情况而设计,不宜统一套用标准图。
5.3.2 天沟、檐沟是排水最集中的部位,也是容易产生热桥的结构部位。为确保防水质量,需增铺附加层部位宜设置涂膜和卷材复合的防水层。为避免产生热桥,保温材料应覆盖整个天沟、檐沟的上下两侧,并采用适当方式固定,以免坠落。
5.3.3 女儿墙内侧的保温材料应固定牢固,宜采用机械固定法,也可采用外墙外保温相同的固定方法,固定点应采用密封材料密封。保温材料表面应抹聚合物水泥砂浆等保护层。
5.3.4 为避免变形缝处产生热桥效应,变形缝挡墙两侧和上部均应铺设保温材料,挡墙中间用衬垫材料和聚乙烯泡沫塑料棒填嵌。
5.3.5 建筑物高低跨两侧差异沉降和变形较大,为避免防水层撕断,将防水层在低跨屋面挡墙上部断开,上部采用金属板泛水封盖。
5.3.6 保温材料在距水落口500mm的范围内应采用切割等方式逐渐减薄,铺设至水落口处,防止产生热桥效应。水落口周边和基层接触处,混凝土易出现裂缝,故在水落口和基层接触的周围嵌填柔性密封材料,避免渗漏发生。女儿墙上侧水落口应设置一定坡度,防止倒泛水。
5.3.7 出入口有水平式和垂直式出入口。水平式出入口多为开门的水平出入,对出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,保温材料也应连续铺至混凝土踏步下,混凝土踏步铺设时应设置向外流水坡度,并做滴水,以防止下雨时,出现爬水现象,向室内流水。屋面垂直出入口防水层和保温材料收头应压在混凝土压顶下的凹槽内,防止人员出入时踩坏防水和保温材料。应对卷材收头边处采用配套密封胶密封。
5.3.8 伸出屋面穿过防水层管道多种多样,包括伸出屋面排汽管道、换气管道等等。应采用套管防水处理,即浇捣混凝土时先预埋套管,并焊有一道或多道止水片,当管道通过套管后,两端采用密封材料填嵌。为防止混凝土干缩与套管周边脱开裂缝而导致渗漏,设计时须在套管四周与混凝土找平层间留有凹槽,一般20mmx20mm,填嵌密封材料,并将管根部垫高,做成1/10排水坡,以利排水,然后做防水层。防水层与管道套管用金属箍配橡胶垫绑扎牢固,再以密封膏密封,保温材料铺至套管周围。
5.3.9 保温层应覆盖包裹整个设施基础,防止此部位产生热桥效应。搁置在保护层上的设备,为防止压坏保护层、保温层和防水层。
5.3.10 坡屋面坡度较大,为有效防止保温层和防水层下滑,应在屋面结构层内预埋锚筋,锚筋直径宜为10mm,间距1500mm,伸出保温层25mm,锚筋在伸出防水层和保温层时四周均应做密封处理,防止渗漏。
5.3.11 平瓦坡屋面天沟是排水最集中的部位,也是积水和雨水冲刷严重的部位,该节点应以柔性防水材料和刚性防水材料互补的多道设防进行技术设计,故在天沟底部设置钢板,既可以防水,又可以抵抗雨水冲刷。
5.3.12 因聚氨酯防水保温复合板可以作为一道防水层,板缝的处理极为关键。粘贴卷材的胶粘剂应为卷材配套专用,满粘卷材,卷材覆盖板缝的宽度严格控制,不得小于150mm,卷材应铺贴牢固,尺寸准确,不应有空鼓、扭曲褶皱情况,卷材边缘用防水密封胶密封严密。