倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
1 总则
1.0.1 为规范倒置式屋面工程的设计、施工和质量验收,做到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建和节能改造房屋建筑倒置式屋面工程的设计、施工和质量验收。
1.0.3 倒置式屋面工程的设计和施工应符合国家有关环境保护及建筑节能的规定。
1.0.4 倒置式屋面工程的设计、施工和质量验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 围护结构的保温隔热(主要包括外墙、屋面、门窗等)是建筑节能设计的重要环节,是降低建筑物能耗的必要措施。倒置式屋面工程采用高绝热系数、低吸水率材料作为保温层,并将保温层设置在防水层之上,具有节能、保温隔热、延长防水层使用寿命、施工方便、劳动效率高、综合造价经济等优点。倒置式保温防水屋面的应用在国内,特别是在经济发达地区发展得很快,因此制订一部主要针对倒置式屋面工程的技术规程十分必要,有利于提高我国房屋建筑的节能技术水平,确保屋面防水和保温质量,促进倒置式屋面工程的发展及推广应用。
1.0.2 本条中房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程,此类工程的新建、扩建、改建和节能改造倒置式屋面工程的设计、施工和质量验收均适用于本规程。
1.0.3 为了贯彻落实国家有关环境保护和节约能源的政策,倒置式屋面工程的设计和施工应从材料选择、施工方法等方面着手,改变了传统的屋面做法,更有利于环境保护,建筑节能效果明显。有条件的项目还可将建筑节能与环境保护有机结合起来,以促进建筑的可持续发展,因此在总则中强调环境保护和建筑节能。
目录
上节
下节
条文说明