7.10 电气和照明系统

7.10.1 电气照明系统的材料质量应符合设计要求。
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.10.2 电气照明系统连接应紧密、牢固。
    检验方法:观察检查。
7.10.3 电气接头连接处应做绝缘处理,漏电保护器应反应灵敏、可靠。
    检验方法:用万用电表遥测和观察检查。
7.10.4 景观照明安装完成后应进行全负荷试验和接地阻值试验。
    检验方法:用仪表测试和观察检查。
7.10.5 夜景灯光安装完成后应进行效果试验。
    检验方法:观察检查。