种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
7.2 绝热层
Ⅰ 主控项目
7.2.1 保温板的厚度应符合设计要求,允许偏差应为-4mm。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
7.2.2 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的厚度应符合设计要求,不应有负偏差。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.3 保温板铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。
检验方法:观察检查。
7.2.4 保温板的平整度允许偏差应为5mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
7.2.5 保温板接缝高差的允许偏差应为2mm。
检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。
7.2.6 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的平整度允许偏差应为5mm。
检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。
目录
上节
下节