种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
6.5 排(蓄)水层和过滤层
6.5.1 排(蓄)水层施工应符合下列规定:
1 排(蓄)水层应与排水系统连通;
2 排(蓄)水设施施工前应根据屋面坡向确定整体排水方向;
3 排(蓄)水层应铺设至排水沟边缘或水落口周边;
4 铺设排(蓄)水材料时,不应破坏耐根穿刺防水层;
5 凹凸塑料排(蓄)水板宜采用搭接法施工,搭接宽度不应小于100mm;
6 网状交织、块状塑料排水板宜采用对接法施工,并应接茬齐整;
7 排水层采用卵石、陶粒等材料铺设时,粒径应大小均匀,铺设厚度应符合设计要求。
6.5.2 无纺布过滤层施工应符合下列规定:
1 空铺于排(蓄)水层之上,铺设应平整、无皱折;
2 搭接宜采用粘合或缝合固定,搭接宽度不应小于150mm;
3 边缘沿种植挡墙上翻时应与种植土高度一致。
目录
上节
下节
- 上一节:6.4 耐根穿刺防水层
- 下一节:6.6 种植土层