6.1 一般规定

6.1.1 施工前应通过图纸会审,明确细部构造和技术要求,并编制施工方案,进行技术交底和安全技术交底。

6.1.2 进场的防水材料、排(蓄)水板、绝热材料和种植土等材料应按规定抽样复验,并提供检验报告。非本地植物应提供病虫害检疫报告。

6.1.3 新建建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图6.1.3)。

6.1.4 既有建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图6.1.4)。

6.1.5 种植屋面找坡(找平)层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。

6.1.6 种植屋面用防水卷材长边和短边的最小搭接宽度均不应小于100mm。

6.1.7 卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料封严。

6.1.8 喷涂聚脲防水涂料的施工应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的规定。

6.1.9 防水材料的施工环境应符合下列规定:

    1 合成高分子防水卷材冷粘法施工,环境温度不宜低于5℃;采用焊接法施工时,环境温度不宜低于-10℃;

    2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于-10℃;

    3 反应型合成高分子涂料施工环境温度宜为5℃~35℃。

6.1.10 种植容器排水方向应与屋面排水方向相同,并由种植容器排水口内直接引向排水沟排出。

图6.1.3 新建建筑屋面覆土种植施工工艺流程图

图6.1.4 既有建筑屋面覆土种植施工工艺流程图

    注:容器种植时,耐根穿刺防水层可为普通防水层。

6.1.11 种植土进场后应避免雨淋,散装种植土应有防止扬尘的措施。

6.1.12 进场的植物宜在6h之内栽植完毕,未栽植完毕的植物应及时喷水保湿,或采取假植措施。