种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013

4.7 种植容器
4.7.1 容器的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力、耐久性能等应符合产品标准的要求,并由专业生产企业提供产品合格证书。
4.7.2 容器材质的使用年限不应低于10年。
4.7.3 容器应具有排水、蓄水、阻根和过滤功能。
4.7.4 容器高度不应小于100mm。
条文说明
4.7.2 普通塑料种植容器材质易老化破损,从安全、经济和使用寿命等方面考虑,建议使用耐久性较好的工程塑料或玻璃钢制品。
4.7.3 目前,具有排水、蓄水、阻根和过滤功能的种植容器如图1所示。