【已作废】船用消防接头 GB/T2031-94
返 回
变小
变大
底 色

5 试验方法

5.1 接头应进行强度水压试验,试验时将一对接头的接口相连,一端封闭,加压至2.4MPa,保持120s不得有用肉眼观察到的泄漏和渗漏,接口部位不得有裂纹及残余变形。
5.2 接头应进行密封性水压试验,试验方法同5.1条,加压至1.76MPa,保持60s不得有渗漏现象,该项试验允许同5.1条同时进行。
    有下列情况之一时,应进行型式检验:
     a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
     b.正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
     c.正常生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验;
     d.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475