胶合木结构技术规范 GB/T50708-2012
返 回
变小
变大
底 色

8.5 构件与基础的连接

8.5.1 木柱与混凝土基础接触面应设置金属底板,底板的底面应高于地面,且不应小于300mm。在木柱容易受到撞击破坏的部位,应采取保护措施。长期暴露在室外或经常受到潮湿侵袭的木柱应作好防腐处理。
8.5.2 柱与基础的锚固可采用U形扁钢、角钢和柱靴(图8.5.2)。
图8.5.2 柱与基础的锚固示意图
1—木柱;2—螺栓;3—金属底板;4—U形扁钢;5—角钢;6—地锚螺栓;7—焊接柱靴;8—嵌入孔洞 (用于安装地锚螺栓)
8.5.3 当基础表面尺寸较小,柱两侧不能安装外露地锚螺栓时,可采用隐藏式地锚螺栓的连接构造(图8.5.3)。
图8.5.3 隐藏式地锚螺栓连接构造示意图
1—木柱;2—螺栓;3—金属侧板;4—地锚螺栓;5—嵌入孔洞
8.5.4 拱靴与地锚螺栓的连接可采用外露连接(图8.5.4a),或采用隐藏式连接(图8.5.4b)。
图8.5.4 拱靴与地锚螺栓连接构造
1—木拱;2—焊接连接件;3—金属底板;4—地锚螺 栓;5—螺栓;6—嵌入孔洞(用于安装地锚螺栓)
8.5.5 拱脚与木梁连接时,拱脚连接件应采用剪板与木梁连接(图8.5.5a),剪板采用六角头木螺钉固定,剪板和六角头木螺钉应位于构件截面中心线上。当拱脚与钢梁连接时,拱脚连接件与钢梁之间的连接应采用现场焊接 (图8.5.5b)。
图8.5.5 拱与梁的连接构造
1—木拱;2—木梁;3—焊接连接件;4—六角头木螺钉;5—剪板;6—嵌入孔洞(用于安装六角头木螺钉);7—钢梁;8—现场焊接
8.5.6 当需要采用钢拉杆承载拱的外推作用力时,钢拉杆与拱的连接可采用钢拉杆与金属底板焊接(图8.5.6a),或采用杆端有螺纹的钢拉杆与拱脚连接件连接(图8.5.6b),杆端固定螺帽必须采用双螺帽。当拱的基础之间需要采用钢拉杆承载拱的外推作用力时,可在基础之间采用地锚钢拉杆(图8.5.6c)。
图8.5.6 拱和三种附加拉杆的构造
1—木拱;2—焊接连接件;3—金属底板;4—焊接钢拉杆;5—地锚螺栓;6—地面标高;7—杆端带螺纹拉杆;8—地锚拉杆
8.5.7 当拱与基础之间按铰连接设计时,拱靴应通过钢基座与基础连接,拱靴与钢基座之间采用圆销连接 (图8.5.7a)。当拱与基础之间不是铰连接设计时,拱靴可通过地锚螺栓直接与基础连接 (图8.5.7b)。连接拱与拱靴的紧固件应位于构件截面中心线附近,紧固件应符合最小间距的要求。
图8.5.7 拱于基础之间的连接构造
1—木拱;2—拱靴;3—钢基座;4—圆销;5—椭圆形螺栓孔;6—底部预留排水孔;7—地锚螺栓;8—螺栓靠近截面中心

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475