建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范 GB55034-2022
返 回
变小
变大
底 色

3.9 中毒和窒息

3.9.1 领取和使用有毒物品时,应实行双人双重责任制,作业中途不得擅离职守。
3.9.2 施工单位应根据施工环境设置通风、换气和照明等设备。
3.9.3 受限或密闭空间作业前,应按照氧气、可燃性气体、有毒有害气体的顺序进行气体检测。当气体浓度超过安全允许值时,严禁作业。
3.9.4 室内装修作业时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂,严禁使用有机溶剂清洗施工用具。建筑外墙清洗时,不得采用强酸强碱清洗剂及有毒有害化学品。
 
条文说明
3.9.1 本条对剧毒药品的使用作出了严格规定,要求使用剧毒药品时实行双人双重责任制,即两人应共同接收和使用剧毒药品,两人应分开保管储藏室钥匙。同时应做好剧毒药品接收和使用记录,记录应有日期、用途、用量、剩余量和剩余药品的处置情况,有关责任人应同时签字确认。不得一人单独接收和发放,严防有毒药品流出作业场所,对社会安定造成严重危害。
3.9.2 施工现场应根据施工环境设置足够的通风、换气、照明和用电设备,防止施工作业人员发生窒息、碰撞事故。
3.9.3 受限空间及密闭空间由于通风不畅,可能会集聚有毒有害气体,极易发生闪爆或人体中毒事故,因此应对受限空间的氧含量、易燃易爆气体和毒气成分进行监控,并有发生事故时的预防措施,避免对施工人员造成伤害。在氧含量和可燃、有毒气体浓度可能发生变化的作业环境中,应保持必要的检测频率或连续监测。
3.9.4 苯对人类健康有严重危害,因此禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)或混苯的涂料、稀释剂和溶剂。强酸强碱溶剂及有毒有害化学品对人身健康和环境有危害,也可能影响工程结构,故不得采用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475