建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T25975-2018
4 分类和标记
4.1 分类
产品按产品形式分为岩棉板和岩棉条。
产品按垂直于表面的抗拉强度水平分为:
a)岩棉条:TR100;
b)岩棉板:TR15、TR10和TR7.5。
4.2 产品标记
产品标记由3部分组成:产品名称、产品技术特征(垂直于表面的抗拉强度水平、密度和尺寸等)和
标准号,商业代号也可列于其后。对于有透湿要求的产品,应在产品技术特征中说明其湿阻因子。有标称导热系数的产品,应在产品技术特征中说明其标称值。
4.3 标记示例
示例1:垂直于表面的抗拉强度水平为7.5kPa,密度为140kg/m³,长度x宽度x厚度为1200mmx600mmx60mm的岩棉板,其标记为:
岩棉板TR7.5-140-1200x600x60-GB/T 25975
示例2:垂直于表面的抗拉强度水平为10kPa,密度为140kg/m³,标称导热系数为0.038 W/(m·K),湿阻因子为8,长度x宽度x厚度为1200mmx600mmx100mm的岩棉板,其标记为:
岩棉板 TR10-140-λD0.038 μ8-1200x600x100-GB/T 25975