传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019
9.8 博古架制作与安装
9.8.1 博古架的各部尺寸、图案、材质、材种及整体效果应符合设计要求,且应与建筑室内陈设相协调。
9.8.2 博古架制作板材可采用两块板材拼合,拼缝应做高低缝,并应设竹钉,竹钉间距宜为300mm,构件两端直角相交应采用燕尾榫连接,榫宽应与料厚一致,榫的净间距不宜大于板厚的2倍。
9.8.3 博古架安装应牢固。
9.8.4 博古架制作与安装的允许偏差和检查方法应符合表9.8.4的规定。
表9.8.4 博古架制作与安装允许偏差和检查方法
目录
上节
下节
- 上一节:9.7 天花、藻井、卷棚制作与安装
- 下一节:10 楼地面工程