6.3 抗冻结、融化性

6.3.1 试验设备
    抗冻结、融化性试验用冷冻室,应能达到6.3.2b)的温度要求。
6.3.2 试验步骤
    抗冻结、融化性测试步骤如下:
    a)将冷冻室温度调到低于样品凝固点10℃±1℃(见6.2);
    b)将温度处理前的样品装人塑料或玻璃容器,密封放入冷冻室,在a)规定的温度下保持24 h,冷冻结束后,取出样品,在20℃±5℃的室温下放置24h~96h。再重复三次,进行四个冻结融化周期处理;
    c)观察样品有无分层和非均相现象。