云计算数据中心基本要求 GB/T34982-2017
返 回
变小
变大
底 色

附录B(规范性附录) 场地环境条件检测方法

B.1 组成检验
    用目测法检验,按规模、用途等确定的房间数应符合5.1.2的要求。
B.2 温度测试
B.2.1 测试设备
    温度测试设备要求包括:
    a)测试设备包括水银温度计、双金属温度计、电子温度计等;
    b)测试设备在0℃~60℃测量范围内,测量误差应小于或等于±1℃。
B.2.2 测试方法
B.2.2.1 尚未安装设备的机房
    尚未安装设备的机房温度测试方法要求包括:
    a)开机时的测试应在设备正常运行1h以后进行;
    b)测点选择高度应离地面0.8m,并应避开出、回风口处;
    c)测点分布如图B.1所示,测点位置2、3、4、5均应选在A~1、B~1、C~1、D~1中心点附近;
    d)停机时温度的测试方法与a)~c)相同。
B.2.2.2 已安装设备的机房
    已安装设备的机房温度测试方法要求包括:
    a)开机时的测试应在设备正常运行2h以后进行;
    b)测点选择高度应离地面0.8m,距设备周围0.4m以外处;
    c)测点分布应延设备排列方向,在通道和热通道上分别取点,每列冷(热)通道取点数不易少于3个;
    d)停机时温度的测试方法与a)~c)相同。
B.2.3 测试数据
    测试数据要求包括:
    尚未安装设备的机房,每个测点数据均为该房间的实测温度,各点均应符合附录A的要求。
    已安装设备的机房,每个测点数据相加除以测点总数,平均值均应符合附录A的要求,其中冷通道最高温度不应大于附录A的要求。
B.3 湿度测试
B.3.1 测试设备
    湿度测试设备要求包括:
    a)测试设备包括普通干湿球温度计、通风干湿球温度计(通风干湿表)、电阻湿度计、电子湿度计等;
    b)测试设备在25℃时,在30%~80%相对湿度测量范围内,误差应小于或等于5%。
B.3.2 测试方法
B.3.2.1 尚未安装设备的机房
    尚未安装设备的机房湿度测试方法要求包括:
    a)开机时的测试应在设备正常运行1h以后进行;
    b)测点选择高度应离地面0.8m,并应避开出、回风口处;
    c)测点分布如图B.1所示;
    d)停机时湿度的测试方法与a)~c)相同。
B.3.2.2 已安装设备的机房
    已安装设备的机房湿度测试方法要求包括:
    a)开机时的测试应在设备正常运行2h以后进行;
    b)测点选择高度应离地面0.8m,距设备周围0.4m以外处;
    c)测点分布应延设备排列方向,在通道和热通道上分别取点,每列冷(热)通道取点数不易少于3个。
    d)停机时湿度的测试方法与a)~c)相同。
B.3.3 测试数据
    尚未安装设备的机房,每个测点数据均为该房间的实测湿度度,各点均应符合附录A的要求。
    已安装设备的机房,每个测点数据相加除以测点总数,平均值均应符合附录A的要求,其中冷通道最高湿度时不得结露。
B.4 尘埃测试
B.4.1 测试设备
    尘埃测试设备要求包括:
    a)测试设备包括尘埃粒子计数器等;
    b)测试设备测试0.5μm粒子时,浓度示值误差应小于或等于30%FS。
B.4.2 测试方法
    尘埃测试方法要求包括:
    a)计算机场地竣工测试应对房间及空调系统进行彻底清扫,并应在空调系统正常运行24h以后进行;
    b)对粒径大于或等于0.5μm的尘粒计数,宜采用光散射粒子计数法;
    c)采样注意事项:测试人员应在采样口的下风侧;
    d)测点布置:按50㎡布置5个测点,如图B.1所示。每增加20㎡~50㎡,增加3~5个测点。
B.4.3 测试数据
    每个测点连续三次测试,取其平均值为该点的实测数值,各测点的实测数值均代表房间内的含尘数量。
B.5 照度测试
B.5.1 测试设备
    照明测试设备要求包括:
    a)照明测试设备包括照度计等;
    b)照明测试设备在0lx~2000lx测量范围内,误差应小于或等于3%。
B.5.2 测试方法
    照明测试方法要求包括:
    a)在房间内距墙面1m(小面积房间为0.5m),距地面为0.75m的水平工作面上进行测试;
    b)测试点选择3~5点,大面积房间可多选几点进行测试。如果照明灯带不连续时,宜照明灯下、照明灯间交替选点。
B.5.3 测试数据
    各测点数据,即为该房间的实际照度,应符合附录A的要求。
B.6 噪声测试
B.6.1 测试设备
    噪声测试设备要求包括:
    a)噪声测试设备包括声级计等;
    b)噪声测量设备测量设备在60dB(A)~100dB(A)测量范围内,误差应小于或等于2%。
B.6.2 测试方法
    计算机系统停机时,在操作员经常工作位置处。
B.6.3 测试数据
    测量的稳定值即为该房间的噪声值,应符合附录A的要求。
B.7 电磁场干扰环境场强测试
B.7.1 无线电干扰环境场强的测试
B.7.1.1 测试设备
    无线电干扰环境场强的测试设备要求包括:
    a)测试设备包括干扰场强测量仪、无线电干扰测试仪等;
    b)测试设备在0A/m~1000 A/m测量范围内,误差小于或等于5%。
B.7.1.2 测试方法
    测试点参考图B.1。
B.7.1.3 测试数据
    测试数据的最大值应符合附录A的要求。
B.7.2 磁场干扰环境场强的测试
B.7.2.1 测试设备
    磁场干扰环境场强的测试设备要求包括:
    a)测试设备包括交直流高斯计、场强测试仪等;
    b)测试设备测量0.1MHz~1500 MHz频率段时,误差小于或等于5%。
B.7.2.2 测试方法
    测试点参考图B.1。
B.7.2.3 测试数据
    测试数据的最大值应符合附录A的要求。
B.8 电压、频率、零地电压测试
B.8.1 测试设备
    电压、频率、零地电压测试设备要求包括:
    a)测试设备包括万用表、频率表式频率计、通用干扰测试仪、电能质量分析仪等;
    b)测试设备在0V~1000V测量范围内,误差应小于或等于0.5%。
B.8.2 测试方法
    在计算机专用输出端(PDU)处测量电压和频率。
B.8.3 测试数据
    测试数据应符合附录A的要求。
B.9 输出电压波形失真度测试
B.9.1 测试设备
    输出电压波形失真度测试设备要求包括:
    a)测试设备包括存储示波器、电力谐波分析仪、电能质量分析仪等;
    b)测试设备在0V~1000V测量范围内,误差应小于或等于5%。
B.9.2 测试方法
    在计算机专用输出端(PDU)处测量电压波形失真度。
B.9.3 测试数据
    测试数据应符合附录A的要求。