医院负压隔离病房环境控制要求 GB/T35428-2017
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 空气传播 airborne transmission
带有病原微生物的微粒子通过空气流动导致的疾病传播。
注:改写WS/T 311-2009,定义3.5。
3.2 隔离 isolation
采用各种方法、技术,防止病原体从患者及携带者传播给他人的措施。
[WS/T 311-2009,定义3.10]
3.3 负压隔离病房 negative pressure isolation ward
用于隔离通过和可能通过空气传播的传染病患者或疑似患者的病房。采用通风方式,使病房区域空气由清洁区向污染区定向流动,并使病房空气静压低于周边相邻相通区域空气静压,以防止病原微生物向外扩散。
注:改写WS/T 311-2009,定义3.16。
3.4 清洁区 clean area
病区中不应受到传染病患者和疑似患者的病原微生物污染及传染病患者不应进入的区域。
注:改写WS/T311-2009,定义3.11。
3.5 污染区 contaminated area
病区中传染病患者和疑似患者直接接受隔离和诊疗的区域。
注:改写WS/T311-2009,定义3.13。
3.6 潜在污染区 potentially contaminated area
毗连污染区,存有潜在病原微生物污染可能的区域。
注:改写WS/T311-2009,定义3.12。
3.7 缓冲间 buffer room
设置在清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间的具有送机械通风措施的密闭室,双侧开门,其门具有互锁功能,不能同时处于开启状态。
注:改写WS/T 311-2009,定义3.15。
3.8 新风 fresh air
经空调系统处理后送入室内的室外空气。
3.9 新风量 fresh air rate
由空调通风系统送入室内的新鲜空气的体积空气量。
注:改写GB/T 25915.3-2010,定义3.4.5。
3.10 换气次数 air exchange rate
单位时间的通风换气值,以单位时间送入或排出房间的空气体积除以房间的体积计算,常用单位为AC/h或AC/min。
注:改写GB/T 25915.3-2010,定义3.4.1。
目录
上节
下节