附录G(规范性附录) 噪声检测方法

G.1 检测条件
G.1.1 静态检测
    在实验动物设施内环境通风、净化、空调系统正常连续运转48h后,工艺设备已安装,室内无动物及生产实验工作人员的条件下进行检测。
G.1.2 动态检测
    在实验动物设施处于正常生产或实验工作状态条件下进行检测。
G.2 检测仪器
G.2.1 测量仪器为声级计。
G.2.2 测量仪器应在有效检定期内。
G.3 测定方法
G.3.1 测点布置:面积小于或等于10㎡的房间,于房间中心离地1.2m高度设一个点;面积大于10㎡的房间,在室内离开墙壁反射面1.0m及中心位置,离地面1.2m高度布点检测。
G.3.2 实验动物设施内噪声测定以声级计A档为准进行测定。
 