实验动物 环境及设施 GB14925-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录C(规范性附录) 换气次数测定

C.1 测定条件
    在实验动物设施运转接近设计负荷连续运行48h以上进行测定。
C.2 测量仪器
C.2.1 测量仪器为精密度为0.01以上的热球式电风速计,或智能化数字显示式风速计,或风量罩,校准仪器后进行检测。
C.2.2 测量仪器应在有效检定期内。
C.3 测定方法
C.3.1 通过测定送风口风量(正压式)或出风口(负压式)及室内容积来计算换气次数。
C.3.2 风口为圆形时,直径在200mm以下者,在径向上选取2个测定点进行测定;直径在200mm~300mm时,用同心圆做2个等面积环带,在径向上选取4个测定点进行测定;直径为300mm~600mm时,做成3个同心圆,在径向上选取6个点;直径大于600mm时,做成5个同心圆测定10个点,求出风速平均值。
C.3.3 风口为方形或长方形者,应将风口断面分成100mm×150mm以下的若干个等分面积,分别测定各个等分面积中心点的风速,求出平均值,作为平均风速。
C.3.4 在装有圆形进风口的情况下,可应用与之管径相等、1000mm长的辅助风道或应用风斗型辅助风道,按C.3.2中所述方法取点进行测定;如送风口为方形或长方形,则应用相应形状截面的辅助风道,按C.3.3中所述方法取样进行测定。
C.3.5 使用风量罩测定时,直接将风量罩扣到送(排)风口测定。
C.4 结果计算
    按式(C.1)求得换气量。
    式中:
    Q——所求换气量,单位为立方米每小时(m³/h);
    S——有效横截面积,单位为平方米(㎡);
    ——平均风速,单位为米每秒(m/s)。
    换气量再乘以校正系数即可求得标准状态下的换气量。校正系数进风口为1.0,出风口为0.8,以20℃为标准状态按式(C.2)进行换算:
    式中:
    Q0——标准状态时的换气量,单位为立方米每小时(m³/h);
    t——送风温度,单位为摄氏度(℃);
    ——平均风速,单位为米每秒(m/s)。
    换气次数则由式(C.3)求得:
    式中:
    n——换气次数,单位为次每小时(次/h);
    Q0——送风量,单位为立方米每小时(m³/h);
    V——室内容积,单位为立方米(m³)。