种植塑料大棚工程技术规范 GB/T51057-2015
返 回
变小
变大
底 色

9.4 防虫网

9.4.1 应定期检查防虫网有无破损、网眼尺寸有无变化,防虫网是否松动,如有应维修或更换。
9.4.2 应定期检查防虫网表面清洁状况,当附着物影响通风效果时,应采用低压水从棚内向棚外冲洗,不得使用高压喷枪冲洗或刷子刷洗。
条文说明
9.4.1 防虫网是设置在通风口阻挡害虫进入大棚而又不影响大棚通风的设施。一旦防虫网破损,大棚将失去对进入大棚害虫的阻挡,给大棚生产带来严重的病虫害。另外,随着防虫网材料的老化或长期受到风荷载的作用,以及在防虫网清洁过程中外力的作用,都可能改变防虫网网孔的尺寸,因防虫网网孔选择是根据当地主要害虫的体型尺寸所确定的,如果网孔尺寸发生变化,将使设计防虫的目标失效,有可能使害虫进入大棚。所以网孔尺寸的变化与网的破损一样重要,在生产管理中应给予同样的重视。
    要经常检查防虫网固定边是否有松动或卡簧有无脱扣等现象的发生,此外还要看防虫网边缘是否有从固定边中脱出现象,一旦发生应及时修复。
9.4.2 防虫网表面的清洁程度直接影响大棚的通风效果,如果防虫网表面污物很多,尤其在农村可能沾染很多尘土,将会增大大棚通风的阻力,严重时甚至会失去通风能力。当发现防虫网表面污染严重影响通风效果时,可采用水冲的方法清洗表面的尘土。为了防止在清洗过程中大量清洗污水进入大棚,要求在清洗时从大棚内向外冲洗。高压喷枪和刷子清洗防虫网易造成防虫网破损或破坏网孔尺寸,因此,在防虫网清洗中禁止用类似这些方法。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475