工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录D 树脂砂浆和树脂混凝土线收缩率试验检验方法

D.0.1 检测工具可采用下列仪器设备:

    1 钢制模具;

    2 卷尺(10m);

    3 不锈钢公制塞尺(0.02~1.0)mm;

    4 游标卡尺;

    5 干湿温度计。

D.0.2 试验和检验环境温度宜为5℃~30℃,湿度不宜大于85%。

D.0.3 模具结构和尺寸应符合下列规定:

    1 模具应为钢制T型结构,由试验段和横向约束段组成,试验段的长度为(5000±5)mm,约束段的长度为(1000±5)mm;
    2 试验段模腔横截面为半圆形,半圆形截面的直径为100mm;约束段模腔横截面为矩形,矩形截面高50mm,宽100mm;

    3 模腔内表面应打磨抛光处理,形成光滑内表面;

    4 线收缩率试验检验模具结构和尺寸宜符合图D.0.3。

D.0.4 试验检验应符合下列规定:

    1 试验性树脂砂浆料应填满模腔中,振捣密实、抹平收光后成型固化;

    2 固化完成后,采用游标卡尺或塞尺测量试件与挡板之间的间距。

D.0.5 树脂砂浆或树脂混凝土的线收缩率应按下式计算:

式中:LS——固化收缩量(mm);

          L0——试验段模腔的长度(mm)。

图D.0.3 线收缩率试验检验模具图

D.0.6 试验检验步骤应符合下列规定:

    1 记录环境温度和湿度;

    2 将模具放置水平,并将模腔内表面清理干净,然后用卷尺测量模腔长度L0,选取三个不同位置的点进行测量,以平均值作为最终值;

    3 在模腔内表面铺设一层0.2mm厚的塑料薄膜,以最大限度地保证试件在固化收缩时能够自由滑动;

    4 将混配好的树脂砂浆料填充到模腔中,然后振捣密实、抹面收光,尤其要将自由端挡板处的物料刮抹平整,以便准确测量固化收缩量;

    5 待树脂砂浆固化成型,且试件和模具温度恢复至常温后,观察并测量固化收缩量LS

    6 当固化收缩量较大时,应采用游标卡尺进行测量;当固化收缩量较小时,应采用塞尺进行测量;应选取三个不同位置的点进行测量,以平均值作为最终值;

    7 计算线收缩率。