工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.3 耐腐蚀块材

7.3.1 耐酸砖可用于酸、盐类介质作用的部位,但不得用于含氟酸、熔融碱作用的部位。
7.3.2 耐酸砖应选用素面砖。当用于受高温气态介质作用时,应选用耐酸耐温砖。
7.3.3 耐酸石材宜用于酸性介质作用的部位,也可用于碱、盐类介质作用的部位,但不得用于含氟酸、熔融碱和骤冷骤热介质作用的部位。
7.3.4 耐碱石材可用于碱性介质作用的部位,不得用于酸性介质作用的部位。
7.3.5 浸渍石墨砖可用于含氟酸作用的部位。
条文说明
7.3.1 耐酸砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质,因此,耐酸砖具有优良的耐酸性能。由于耐酸砖结构致密,吸水率小,所以常温下可耐任何浓度碱性介质,但不耐热碱和熔融碱。
    耐酸砖有耐酸瓷砖和耐酸缸砖,耐酸瓷砖具有强度高,耐磨、抗污性好、颜色浅、观感性好、具有优良的耐腐蚀性能,缺点是质地较脆,地面积水易滑,耐温度较高的腐蚀性介质能力差些,目前在化工、电力、冶金等行业是采用较多的防腐蚀块材。
    耐酸缸砖具有强度高,抗冲击、耐磨、防滑、抗污性强、颜色较深、规格尺寸大、整体性美观、施工快捷,具有优良的耐腐蚀性能,特别是耐温度较高的腐蚀性介质能力比较突出,在有色冶金生产腐蚀环境下,作为建(构)筑物防腐蚀面层材料,得到了一定的应用。
    含氟酸能溶解陶瓷制品中的二氧化硅。
7.3.2 有釉的砖板表面光滑、性脆易掉釉,与胶泥粘结力差,且釉面耐蚀性差异很大(有好有坏),所以应选用素面的耐酸砖。
7.3.5 树脂浸渍石墨砖系采用合成树脂浸渍石墨,以填塞其表面和内部孔隙,然后进行热处理使树脂固化而制成。树脂浸渍石墨砖与石墨相比,机械强度提高,导热性能不变;一般有酚醛浸塑石墨和糠醇浸塑石墨等不同品种,宜用何种树脂浸渍,应由设计者根据腐蚀性介质的特性,合理选择。
    当腐蚀性介质为氢氟酸时宜应用乙烯基树脂浸渍,含碳量比例应大于98%。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475