6.1 储槽、污水处理池

6.1.1 本节应用于常温、常压下储存或处理腐蚀性液态介质的钢筋混凝土储槽和污水处理池。

6.1.2 储槽的槽体设计应符合下列规定:

    1 槽体应采用现浇钢筋混凝土结构;

    2 槽体不应设置伸缩缝;

    3 槽体宜采用条形或环形基础架空设置,当工艺要求布置在地下时,宜设置在地坑内;

    4 容积大于100m³的矩形储槽宜分格;

    5 槽体宜设置渗漏检测装置。

6.1.3 污水处理池的池体应采用现浇钢筋混凝土结构。池体不宜设置伸缩缝,必须设置时,构造应严密,并应满足防腐蚀和变形的要求。

6.1.4 储槽、污水处理池的钢筋混凝土结构设计除应符合本标准第4.2节的规定外,尚应符合下列规定:

    1 混凝土抗渗等级不应低于P8;

    2 侧壁和底板的厚度不应小于250mm;混凝土内表面应平整,侧壁可采用聚合物水泥砂浆局部抹平,底板可采用细石混凝土找平并找坡;

    3 受力钢筋直径不宜小于10mm,间距不应大于200mm,储槽、污水处理池与污染介质接触面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm。

6.1.5 储槽、污水处理池的内表面防护宜符合表6.1.5的规定,并应符合下列规定:

    1 块材宜采用厚度不小于30mm的耐酸砖和耐酸石材。砌筑材料可采用树脂类材料、水玻璃类材料,不得采用沥青类材料。

    2 水玻璃混凝土应采用密实型材料,其厚度不应小于80mm。

    3 纤维增强塑料的增强材料应采用玻璃纤维布或玻璃纤维毡与玻璃纤维布复合;复合时的富胶层厚度不应小于纤维增强塑料厚度的1/3。玻璃纤维布的含胶量不应小于45%,玻璃纤维短切毡的含胶量不小于70%,玻璃纤维表面毡的含胶量不应小于90%。

    4 采用块材、水玻璃混凝土衬里时,应设纤维增强塑料隔离层,厚度不应小于1mm;纤维增强塑料应有毡和布,并不应少于4层。

    5 采用纤维增强塑料或涂层防护的储槽、污水处理池,在受冲刷和磨损的部位宜增设块材或树脂砂浆层。

    6 采用内胆式树脂混凝土整体防护的储槽,树脂混凝土厚度宜为40mm~50mm,抗压强度不小于50MPa,并避免与钢筋混凝土池壁直接粘接。树脂混凝土的线收缩率不应大于0.005%,线收缩率试验检测应符合本标准附录D的规定。

表6.1.5 储槽、污水处理池的内表面防护

注:1 当表中有多种防护措施时,表面防护层的种类,可根据腐蚀性介质的性质和作用程度以及储槽、污水处理池的重要性等因素选用其中一种或数种;

      2 在满足防腐蚀性能要求时,腐蚀性等级为弱的污水处理池可采用掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料或钢筋阻锈剂的钢筋混凝土制作,其表面可不做防护。

6.1.6 储槽、污水处理池地上部分的外表面和地坑的内表面,应根据腐蚀性介质的作用条件,按本标准第3.1节确定腐蚀性等级,按本标准第5.1和5.2节的有关规定采取表面防护措施。

6.1.7 储槽、污水处理池与土壤接触的表面,应设置防水层。

6.1.8 管道出入口宜设置在储槽、污水处理池的顶部。当确需在侧壁设置时,必须预埋耐腐蚀的套管,套管与管道间的缝隙应采用耐腐蚀材料填封。

6.1.9 腐蚀性等级为强时,储槽、污水处理池的内表面不应埋设钢制预埋件。储槽的栏杆和池内的爬梯、支架等,宜采用纤维增强塑料型材或耐腐蚀的金属制作。

6.1.10 当衬里施工过程中可能产生有害气体时,储槽、污水处理池的顶盖应采用装配式或设置不少于两个供施工通风用的孔洞。


条文说明
6.1.1 本章所列储槽、污水处理池规定为常温、常压。因为当温度和压力很高时,结构和防护材料需经必要的试验才能确定。
    本章所列储槽、污水处理池仅限于钢筋混凝土结构,不推荐下述材料:
    ①砖砌体。因耐久性、抗渗性差,不应采用。
    ②素混凝土。在工程上很少采用,为抵抗温度应力,必须配置一些构造钢筋。
    ③花岗石块材砌筑的储槽和整体花岗石储槽。
    ④金属储槽、有衬里的金属储槽、整体树脂混凝土储槽、整体水玻璃混凝土储槽等以上储槽属化工设备,制造和安装的特殊要求,故未列入。
6.1.2 储槽的结构应采用现浇钢筋混凝土,这种结构整体性好,不易开裂且便于防腐衬里的施工。
    储槽的密闭性和整体性是保证腐蚀性介质不外露的有效方法,目前伸缩缝的材料和构造尚无足够保证,槽内介质一般腐蚀性较强,一旦泄漏,不仅造成浪费,而且污染地基和地下水,所以储槽不应设置伸缩缝,以确保使用。
    储槽架空设置的目的在于能够及时检漏,检查衬里使用情况并及时修复。地下储罐设置在地坑内时,地坑应设置集水坑,以利于将地坑的地面水抽出。
    容积较大的矩形储槽,槽壁刚度较差,易产生裂缝,而且内衬大面积施工变形较大,不利于检查和维修,故规定容积大于100m³的矩形储槽宜设分格。如果工艺要求尺寸较大,则应增加侧壁刚度和采取措施避免防腐蚀材料由于收缩变形产生的开裂。
6.1.3 污水处理池的结构宜采用现浇钢筋混凝土结构,这是比较经济稳妥的。污水处理池的平面尺寸,主要取决于工艺需要。为防止渗漏,应采取措施,尽量加大伸缩缝的距离。但由于池子的尺寸有时比较大,必须设置变形伸缩缝时,构造应严密。
6.1.4 储槽、污水处理池的衬里因水泥砂浆抹面层的起壳、脱落而导致损坏的事例时有发生,为保证槽体与内衬(特别是树脂纤维增强塑料内衬)的良好粘结,储槽、污水处理池内表面不采用水泥砂浆层找平。
6.1.5 钢筋混凝土储槽、污水处理池内表面的防护,应采取区别对待的原则。根据腐蚀性介质的性质和浓度指标,确定介质对钢筋混凝土结构的腐蚀性等级,然后采取不同标准的防护措施。
    在同一腐蚀等级中,对储槽的防护标准应比污水处理池相对高一些。这是由于在生产上储槽比污水处理池重要,而且内部常常是“强腐蚀等级”的介质,储槽中溶液浓度比较高。
    内表面防护材料保留了效果良好的块材、纤维增强塑料、水玻璃混凝土、玻璃鳞片涂料及胶泥、厚浆型防腐蚀涂料和聚合物水泥砂浆。
    玻璃鳞片涂料和胶泥:抗渗性能高,而且施工简便。
    纤维增强塑料的质量应控制厚度和含胶量。纤维增强塑料的增强材料建议采毡和布的复合,可发挥玻璃纤维毡含胶量高、粘结力强、耐腐蚀性能好的优势。
    聚合物水泥砂浆具有良好的抗渗性、抗裂性和粘结力,可耐弱酸、中等浓度的碱和盐类介质,可在潮湿的混凝土表面上施工,而且价格又低于一般防护内衬,可用于腐蚀性较弱的储槽、污水处理池。
    厚浆型防腐蚀涂料:近年来厚浆型涂料发展较快,品种较多。其涂膜厚,抗渗性能较好,价格相对便宜,可用于腐蚀性较弱的储槽、污水处理池。
    块材厚度不应小于30mm,以达到防腐蚀要求;目前花岗石和石英石均可采用机械切割,可以加工为较薄的尺寸。块材的砌筑材料,应根据腐蚀性介质的性能,结合储槽、污水处理池使用条件,按本标准附录B选用。由于沥青类材料与块材的粘结强度低,对温度敏感,故砌筑材料不得采用沥青类材料。
    普通型水玻璃混凝土的抗渗性较差,因此推荐密实型水玻璃混凝土。这类材料不耐碱性介质,钠水玻璃类材料又不能与水泥砂浆、混凝土等碱性基层直接接触,因此应设置隔离层。块材内衬的灰缝多,容易造成渗漏,也应设置隔离层。
    近年来,经过改性的树脂混凝土解决了固化收缩的问题,树脂混凝土内胆式整体储槽在某些行业的应用,取得了非常好的效果,避免了耐酸块材防腐内衬的拼接缝的隐患,同时设置渗漏检测装置,可以随时观察渗漏情况,一旦有渗漏可以及时修补。
6.1.7 储槽、污水处理池地下部分与土壤接触的外表面(若有地坑,则指地坑外表面),应设防水层,这是吸取了工程教训,为了保证储槽、污水处理池的使用和内衬的质量而采取的措施。
6.1.8 储槽、污水处理池的防腐蚀内衬是一道封闭式的整体,当管道穿过槽壁和底板,势必造成薄环节,很容易引起渗漏,所以此条强调了必须预埋耐腐蚀套管。
6.1.9 储槽、污水处理池壁上预埋件连接各类构件后,很难再使块材、纤维增强塑料内衬严密,是个薄弱环节。污水池内的爬梯、支架和储槽顶部的安全栏杆,过去一般为钢结构加涂料防护,使用寿命均不长。
    目前国内已可以生产机械成型的工字型、槽型、角型等各种截面形状的纤维增强塑料型材、纤维增强塑料管材、纤维增强塑料格栅板,这些型材具有很好的耐腐蚀性能,同时具有强度高、重量轻等优点,可用于槽池内的爬梯、支架和槽顶的栏杆。
6.1.10 储槽、污水处理池内表面防护内衬施工时,会产生对人体有害或会发生爆炸的气体,为保证安全,顶盖的设计宜采用装配式或设置不少于2个人孔,以利于通风。