工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
返 回
变小
变大
底 色

5.3 门窗

5.3.1 对钢的腐蚀性等级为强时,宜采用平开门。
5.3.2 在氯、氯化氢、氟化氢、硫酸酸雾等气体或碳酸钠粉尘作用下,不应采用铝合金门窗。
5.3.3 当生产过程中有碱性粉尘作用时,不应采用木门窗。
5.3.4 硬聚氯乙烯塑钢门窗、纤维增强塑料门窗,应选用防腐蚀型的。
5.3.5 钢门窗、木门窗应根据环境的腐蚀性等级涂刷防腐蚀涂料。
5.3.6 对钢的腐蚀性等级为强、中时,侧窗、天窗的开窗机应采取防腐蚀措施。
条文说明
5.3.1 推拉门、金属卷帘门、提升门或悬挂式折叠门,其金属零件腐蚀后容易造成无法开启,故宜采用平开门。
5.3.4 塑钢门窗、纤维增强塑料门窗具有优良的耐蚀性。塑钢门窗、纤维增强塑料门窗已有标准图,许多有腐蚀厂房中已采用,故纳入标准,并要求塑钢门窗、纤维增强塑料门窗所有配套的五金件应采用防腐型的金属配件、优质工程塑料及特制的紧固件。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475