工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
返 回
变小
变大
底 色

4.8 基础

4.8.1 基础、基础梁的腐蚀性等级,应按下列规定确定:

    1 位于受污染的场地时,应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021确定;

    2 当地面下面设置隔离层时,生产过程中泄漏的介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,可按本标准表3.1.5降低一级确定;

    3 当污染土、地下水和生产过程中泄漏的介质共同作用时,应按腐蚀性等级高的确定。

4.8.2 基础材料的选择应符合下列规定:

    1 基础应采用素混凝土、钢筋混凝土或毛石混凝土;

    2 素混凝土和毛石混凝土的强度等级不应低于C25;

    3 钢筋混凝土的混凝土强度等级宜符合本标准表4.2.3的要求。

4.8.3 基础的埋置深度应符合下列规定:

    1 生产过程中,当有硫酸、氢氧化钠、硫酸钠等介质泄漏作用,能导致地基土产生膨胀时,埋置深度不应小于2m;

    2 生产过程中,当有腐蚀性液态介质泄漏作用时,埋置深度不应小于1.5m。

4.8.4 基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时,基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。

4.8.5 基础应设垫层。基础与垫层的防护要求应符合表4.8.5-1的规定;基础梁的防护要求应符合表4.8.5-2的规定。

表4.8.5-1 基础与垫层的防护要求

注:1 表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础的重要性等因素选用其中一种;

       2 埋入土中的混凝土结构或砌体结构,其表面应按本表进行防护。砌体结构表面应先用1∶2水泥砂浆抹面找平;

       3 垫层材料可采用具有相应防腐蚀性能且强度等级≥C20的混凝土(厚150mm)、聚合物水泥混凝土(厚100mm)等。

表4.8.5-2 基础梁的防护要求

注:当表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础梁的重要性等因素选用其中一种。

4.8.6 当主要腐蚀性介质为硫酸盐和氯盐时,采用掺入抗硫酸盐的外加剂、钢筋阻锈剂、矿物掺和料的混凝土,其性能满足防腐蚀要求时,可用于制作垫层、基础、基础梁,并可不做表面防护。

4.8.7 地沟穿越条形基础时,基础应留洞,洞边应加强防护。


条文说明
4.8.1 作用于地面上的介质,有可能通过地面、地沟和排水设施渗入地基,对基础形成腐蚀。但其渗入量与直接接触腐蚀性介质不同,所以其腐蚀性等级可按本标准表3.1.5降低一级确定。
4.8.2 能够做基础材料有许多种,而毛石混凝土、素混凝土和钢筋混凝土,有较高的密实性和整体性,表面平整易于防护,所以推荐采用。砖基础耐久性较差,大放脚曲折较多,不易防护,这里不提倡作为腐蚀介质环境作用的基础材料。这次将强制性取消,是基于表面防护材料的发展,如能做好表面防护,其他材料的基础也不再限制使用。
    钢筋混凝土基础、基础梁的材料及结构设计要求见本标准第4.2节。
4.8.3 硫酸、氢氧化钠、硫酸钠等介质渗入土壤后,能使地基土膨胀,造成上部结构开裂。独立基础和条形基础应适当深埋,可减轻或消除这种影响。整体的筏板基础可根据具体情况而定。
    据调研显示,某冶炼厂生产30多年,渗漏的介质使污染土层深达1.5m。
4.8.4 储槽或储罐的地坑,一般难以保证完全不泄漏,为使厂房基础不受腐蚀,基础底面宜低于储槽或储罐的地坑的底面。
4.8.5 基础是建筑物的重要构件,且又深埋于地下,很难定期进行检查和维修,为确保安全,在强、中腐蚀等级下应进行表面防护。
    基础设垫层可使防护层封闭,故有表面防护的素混凝土和毛石混凝土基础也要设垫层。
    采用沥青类的表面防护层,已有多年的使用经验,效果良好。标准组曾在天津某碱厂、大连某氯碱厂检查基础上30年前涂刷的沥青胶泥(二底二面),发现仍完好如初。为解决热施工和在潮湿基层上施工的困难,可采用湿固化型的环氧沥青和聚氨酯沥青涂层。
    聚合物水泥浆和聚合物水泥砂浆,也可以在潮湿基层上施工,且附着力优良。
    采用树脂玻璃鳞片涂料价格较高,可在强腐蚀条件下的重要基础上采用。
    基础梁在地面附近,易处于干湿交替环境,腐蚀情况较为严重,加之截面又较小,其防护要求宜比基础适当提高。
    基础及基础梁表面的防护是基于设计使用年限50年的措施,根据调研及多年工程实例,在地下的表面防护材料由于与阳光、空气隔绝,一般情况下有很好的耐久性,如是较重要建筑物,建议在强腐蚀环境下,定期探查防护层,其他设计使用年限的表面防护应专门研究。
    由于环保和施工困难的原因,本次修编未列入沥青混凝土和碎石灌沥青的垫层。
4.8.6 当基础和垫层的混凝土采用掺入抗硫酸盐的外加剂或矿物掺和料,评定其性能满足防腐要求时,可不再采取其他防腐措施。