钢筋混凝土筒仓设计标准 GB50077-2017
返 回
变小
变大
底 色

C.2 大型圆形浅仓的贮料工况

C.2.1  圆形浅仓仓壁顶面以上的贮料为锥体且破裂面通过筒仓中线(图C.2.1)时,贮料作用于圆形浅仓仓壁上的侧压力应按下列公式计算:

C.2.2  当需要计入贮料对仓壁的外摩擦力时,贮料侧压力应按下列公式计算:

C.2.3  当仓壁顶面以上贮料为截锥体,破裂面不通过仓中线时(图C.2.3),贮料作用于仓壁上的侧压力应按下列公式计算:

As=0.5(a+h)2        (C.2.3-1)

Bs=0.5·a·b        (C.2.3-2)

C.2.4  当仓壁顶面以上贮料为锥体,破裂面不通过仓中线时(图C.2.4),贮料作用于仓壁上的侧压力应按下列公式计算:

    当θ≤θ0时:

    θ0应按下列公式计算:

cotθ0=2δ+tanβ        (C.2.4-6)

E=0.5·γ·h2·λk3·η2        (C.2.4-7)

ph=γ·h·λk3·η2        (C.2.4-8)

        式中:E——不计贮料仓壁摩擦力的水平侧压力;

            Eh——计入贮料仓壁摩擦力的贮料侧压力的水平分力;

            En——计入贮料仓壁摩擦力的贮料总侧压力;

            a、b——仓壁顶面以上贮料锥体的尺寸;

            β——安息角(β<φ,β≠φ);

            φw——贮料对仓壁的外摩擦角;

            θ——贮料的破裂角;

            θ0——破裂面交于仓顶贮料锥体顶点时的破裂角;

            λk——贮料作用于仓壁上的侧压力系数;

            δ——大型圆形浅仓的高径比;

            η——贮料侧压力修正系数。

条文说明

C.2.1  圆形浅仓或大直径筒仓,贮料滑动体的破裂面过中心时,沿筒仓圆周形成的破裂面在上部料堆体的中心相互交叉,交叉面以上的部分与筒仓中线是对称关系。当以筒仓中心为界计算贮料对仓壁的压力时,其对称部分的贮料不能重复计算,这种工况如图C.2.1所示。在此条件下,当筒仓高径比hn/dn大于1.0小于1.5时,对某些不同特性的物料,图C.2.1所示的工况也可能不存在。但由于筒仓贮料品种繁多,也不能因此忽略这种工况存在的可能性。因此,贮料压力的计算,可能既不符合浅仓也不完全符合深仓的假定。在两种仓型假定条件的临界范围内,应该使用两种不同的计算方法进行试算,并釆用两者中的大值。这也是工程设计中经常使用的一种有效的简化办法。为此本次修订仍保留了原规范附录C的内容,并按有关理论进一步详细解释了编制的依据。