钢筋混凝土筒仓设计标准 GB50077-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.1 布置和形式

8.1.1  槽仓的仓型应符合下列规定:

    1  槽仓仓型应由矩形平板构件组成;

    2  单格槽仓的纵向长度a应大于仓体的横向宽度b;

    3  组成槽仓的竖壁、斜壁及底板等纵向板件的长宽比,均应符合大于或等于2.0的单向板的受力条件的要求(图8.1.1)。

8.1.2  槽仓的纵向板件的跨距可大于或等于12m,宜以3.0m长为模数。槽仓最大变形缝的间距不宜超过48m。

8.1.3  槽仓仓格的组成应符合下列规定:

    1  槽仓仓格的支承点应设置中间隔板或端板;

    2  仓体的各纵向板件应支承在同一横向平面内(图8.1.1);

    3  横向框架、中间隔板或端板均应设置在同一平面内。

8.1.4  上扩式槽仓的仓型应符合下列规定:

    1  上扩式槽仓的横剖面应符合图8.1.4的规定;

    2  上扩式槽仓仓体的宽度b应大于其支承框架柱的横向柱距b1

    3  上扩式槽仓的全部中间隔板(壁)及端板(壁)均应在支承柱的两外侧向外悬挑;

    4  上扩式槽仓的悬挑部分应支承在与其相连接的纵向壁板上。

8.1.5  槽仓仓底的斜板与仓底平板间的内夹角β应大于70°小于160°,β应按下式计算:

β=180°-α1        (8.1.5)

8.1.6  槽仓壁板的布置应符合下列规定:

    1  槽仓的端板可按图8.1.6(a)或图8.1.6(b)的形式进行设计;

    2  中间隔板可按图8.1.6(a)、图8.1.6(b)或图8.1.6(c)的形式进行设计;

    3  当只釆用图8.1.6(a)或图8.1.6(c)的形式进行设计时,柱内侧隔板底面的高度应符合使用要求;

    4  当中间隔板采用图8.1.6(c)的形式且在隔板上设置洞口时,洞口高度应符合仓顶结构构件对洞口高度的要求;

    5  槽仓最大变形缝的间距不宜超过48m。

条文说明

8.1.1  槽仓是由矩形平板构件组成的,各构件均应按平面对称性布置较为合理,其构件的长宽比均应符合本条的规定。

    按本条规定构成的槽仓,具有良好的卸料功能且计算简便、构造简单、构件钢筋的计算、设置没有复杂的构造筋问题。自20世纪50年代由苏联的工程设计引进我国以来,在冶金、煤炭等行业已经使用半个多世纪了,在其他行业也有应用。利用地形布置仓位在使用过程中能起到更加合理的效果。我国设计工作者对苏联设计建造的槽仓工程出现的仓壁裂缝等问题进行了分析研究,对槽仓设计计算、仓形几何尺寸的选定及构造进行了改进。本标准槽仓的条文是依据我国冶金系统多年来的实际工程设计及使用的实践经验为基础总结编写的,可供槽仓设计使用。

    本标准不包括壁板支承、半地下槽仓的设计,但本标准的槽仓设计原则仍可适用于这些槽仓。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475