检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分:食品实验室 GB/T32146.3-2015
8.4 实验室系统工程
8.4.1 生物实验室特殊要求
具有洁净要求的实验室,应配备超净工作台等能够实现洁净要求的净化设备。净化设备的安装,应符合GB50591-2010中11.2的规定。
对于具有生物安全要求的实验室,应配备生物安全柜。生物安全柜应安装于排风口附近,不应安装在气流激烈变化和人走动多的地方,不应安装于门口,应处于空气气流方向的下游,其背面、侧面与墙体的距离宜不小于300mm,顶部与吊顶的距离不应小于300mm。
根据不同生物安全级别的实验室还应符合GB 50346-2011中4.1.14、4.1.15和4.1.16的规定,其安装应符合GB50346-2011中9.4的规定。涉及实验动物的毒理学实验室,宜配备动物尸体无害化处理设备。
8.4.2 采暖、通风、空气调节和制冷
对于某些产生废气的仪器设备,如气相色谱质谱仪和液相色谱质谱仪,仪器运行时排出的废气应通过管道排放。
对于具有不同温度要求的实验室宜分区控制,并防止不同实验区域的环境交叉污染。
对于具有洁净要求的实验室,还应符合GB50591-2010中第5章、GB50687-2011中第5章的规定,以及GB50073-2013中6.5的规定。对于具有生物安全要求的实验室,还应符合GB 50346-2011中第5章的规定。对于实验动物设施,还应符合GB50447-2008中第5章的规定。
8.4.3 气路系统
对于具有洁净要求的实验室,还应符合GB50591-2010中第6章的规定。对于具有生物安全要求的实验室,还应符合GB50346-2011中6.1和6.4的要求。
8.4.4 数据与通信设备
食品实验室宜使用数字化实验室管理系统。实验室设计时应考虑在实验用房内设置足够的网络通信设施及网络交换设备,并连接成独立的实验室局域网。
对于具有生物安全要求和洁净要求的实验室,还应配备用于实验室内外联系的语音通信设备,如安装对讲系统。
8.4.5 电气
对于连续工作的仪器设备宜采用固定性安装。
对于具有洁净要求的实验室,还应符合GB 50591-2010中9.1、9.2和9.3及GB 50073-2013中9.1的规定。对于具有生物安全要求的实验室,还应符合GB 50346-2011中7.1的规定。对于实验动物设施,还应符合GB 50447-2008中7.1的规定。
8.4.6 照明
对于具有洁净要求的实验室,照明还应符合GB50073-2013中9.2的规定。对于具有生物安全要求的实验室,照明还应符合GB50346-2011中7.2的规定。对于实验动物设施,照明还应符合GB 50447-2008中7.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:8.3 实验用房及辅助用房
- 下一节:8.5 实验室建筑的其他规划要求