1 总则

1.0.1  为总结我国粮食钢板筒仓建设经验,使粮食钢板筒仓设计做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于平面形状为圆形,中心装、卸料的粮食钢板筒仓的设计。

1.0.3  粮食钢板筒仓的设计使用年限不应少于25年。

1.0.4  粮食钢板筒仓结构的安全等级应为二级,抗震设防类别应为丙类,耐火等级可为二级。

1.0.5  粮食钢板筒仓应由具有相关设计资质的单位进行设计。

1.0.6  粮食钢板筒仓设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.1  在我国用薄钢板装配或卷制而成的粮食钢板筒仓,是近二十多年引进、发展起来的新技术。粮食钢板筒仓具有自重轻、建设工期短、便于机械化生产等优点,在粮食、食品、饲料、轻工等行业已广泛使用。

    2000年首次编制了《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2001,在使用过程中,发生过粮食钢板筒仓变形、开裂、倒塌等事故。为使粮食钢板筒仓技术健康发展,做到安全可靠、技术先进、经济合理,在总结十多年粮食钢板筒仓的建仓实践和建设经验,参考国外有关标准、规范和技术资料,在原规范基础上特修订本规范。

1.0.2  本条说明本规范的适用范围,适用于平面形状为圆形且中心装、卸料的粮食钢板筒仓设计,包括粮食钢板筒仓的建筑、结构设计、粮食进出仓工艺、储粮工艺、电气及粮情测控等相关专业的设计。

    粮食钢板筒仓为薄壁结构,径厚比大,稳定性差。在工程实践中已经发生过由于偏心卸粮,在粮食流动过程中,产生偏心荷载,造成仓体失稳倒塌事故。偏心卸料对筒仓的偏心荷载,目前还没有比较成熟的计算方法。工艺要求必须设置多点进、出料口时,应特别注意对称、等流量布置,并采取措施防止有的料口畅通、有的料口堵塞,形成偏心进、出料,致使仓壁偏心受载。

1.0.3  影响粮食钢板筒仓使用寿命的因素很多。为了对粮食钢板筒仓的设计、制作和使用有—个基本质量要求,在项目可研阶段,对粮食钢板筒仓进行评估、经济分析时有所依据,本条提出的正常维护条件下,粮食钢板筒仓的工作寿命不少于25年。理由如下:①根据美国金属学会《金属手册》所提供的资料进行计算;②经过对国内不同地区的99个粮食钢板筒仓的调研;③对国外一些粮食钢板筒仓的调查资料分析统计后得出的。我国在1982年间建造的一批装配式波纹粮食钢板筒仓,从目前的使用状况分析,其使用寿命不止25年,本条提出的年限是应该达到的。    

    在现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068中,对普通房屋建筑和构筑物规定结构的设计工作寿命为50年。目前我国粮食钢板筒仓使用时间最长的还不到30年,为节省一次性投资,这种薄壁钢板一般未增加防腐蚀和摩擦损耗厚度(螺旋卷边机可成型的最大钢板厚度为4mm),其工作寿命不能贸然定为50年。粮食钢板筒仓可局部拆换和补焊,因此提出粮食钢板筒仓工作寿命不少于25年,符合现行同家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068中“易于替换的结构构件的设计工作寿命为25年”的规定。

1.0.4  粮食钢板筒仓结构的安全等级、抗震设防类别、耐火等级是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223和《建筑设计防火规范》GB 50016确定的。

1.0.5  粮食钢板筒仓虽然可在工厂制作构件,现场组装,但不同地点建设的粮食钢板筒仓具有明显个别差异特征,是构筑物,也是建设工程,不是工业产品(各产品具有统一品质特征)。目前存在一些无相关设计资质的企业既设计又制作、安装的现象,不符合我国基本建设程序规定,也为粮食钢板筒仓工程留下安全隐患。